Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
Jan Doležálek:
Je dle vás v souladu se správnými principy a normovými požadavky zajištěno jištění proti přetížení a zkratu dále uvedená instalace.
Popis:
jedná se o teplotní komoru, kde na stropě jsou instalovány Ir lampy 230V/4A (42ks) do hvězdy, které jsou napojeny následovně:
jistič 30A+RCD100mA / CYA6 / tyristorový regulátor (možnost hlídání nadproudu) / CYA6 (směr stroj) svorkovnice (L1/2/3 a N) / z ní pak všechny Ir lampy samostatně CY1,5 - viz nákres.
Ostatní parametry: na vstupních svorkách regulátoru je Ik 2kA (měřen), délka vodičů CYA6 cca 5m, délka CY1,5 k lampám max. 1,5m.
Regulátor má v sobě pojistku na vstupních svorkách a výstup je chráněn proti překročení proudu na cca 30A.
Otázka:
Je OK, že v místě změny průřezu z CYA6 na CY1,5 není jistič proti přetížení, rspk. musí tam být? (v -4-43 je v čl. 433-3-1 je uvedeno, že pokud je přetížení nepravděpodobn é a je jištění proti zkratu, tak být nemusí - Ir lampa s In 4A nebude nikdy brát více a jistič s RCD vypne zkrat dost rychle a i regulátor při nadproudu nad 30A odpojí zátěž... (v EN 60204-1 jsem nic konkrétnějšího nenašel)?
Jiří Schwarz:
- jistič s RCD vypne zkrat rychle? Tím bych si nebyl tak jistý. Jaká je impedance na konci okruhu? Bude zkratový proud stačit na reakci rychlé spouště jističe? RCD reaguje na rozdílný proud u pracovních vodičů, na přetížení nebo zkrat mezi pracovními vodiči reagovat nebude
- máte tam trochu rozdíl mezi textem a obrázkem. Na obrázku je jistič 30A a za ním jakýsi regulátor s omezením na 55A - poněkud nelogické
- jaký nadproud nebo nestandardní jev můžeme (musíme) očekávat, předpokládat při závadě Ir lampy?
Jan Doležálek:
K Jiří Schwarz:
díky za reakci, upřesnění:
1)Jistič pro okruh topení je ABS33b 30A s vestavným RCD 100mA (RCD při zemním zkratu vypíná, alespoň dle pravidelného měření při revizích, do 40ms, je jasné, že RCD zkrat L-N nezaregistruje, to ale není předmětem nejasnosti),
2) Zkratový proud měřen na vstupních svorkách tyristorového regulátoru (typ přiložen v první otázce), naměřena hodnota 2,1kA (L-PE), předpokládám, že vzhledem k vodičům a jejich délkám bude Ik na IR lampách okolo 1kA (L-PE), jaká je ale vnitřní odpor regulátoru nevím :(, za ním jsme neměřili,
3) Na obrázku je chybka - máte pravdu. Regulátor je s In 40A (na něm je nastavena hodnota omezení proudu na výstupu na In, tedy 40A, měl by si tedy hlídat nadproudy zátěže a při překročení by je měl vypnout. Je to ale korejský výrobek a nedohledám detailnější info.
Hlavní otázka:
Jedná se o skutečný stav a otázka zní, musí-li být jednotlivé IR lampy jištěny svou pojistkou 6 nebo 10A (proti přetížení i zkratu) nebo lze uvažovat tak, že proti zkratu jistí společný 30A jistič a přetížení je u lamp velmi nepravděpodobn é, tedy nemusí mít jistící prvek s In odpovídající CY1,5...?
Miroš Jan:
Trochu jsem si pohrál v SICHRU, a píše:
Teplota té 1,5mm2 při vypínání přetížení 391 oC
Takže to nebude to pravé ořechové.
pegas100:
Teplota vodičů není problém, pokud jsou třeba silikonové, ty jsou na teploty stavěné.
V Sichru jsou předefinovány vodiče CYKY a podobné.
Vždyť je to výrobek, který je schválený. U světel se také nekontroluje jestli stačí ta 0,25 co tam je.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana