Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
Pavel Horský:
Milane, svým tvrzením mě dostáváš do rozpaků, neboť kdybys měl pravdu a je toto tvrzení někde normativně podložené, pak by to znamenalo, že to 99,9% projektantů a elektrikářů dělá celý svůj život špatně a stejné procento to pak špatně reviduje.
Karel Bělohlávek:
Citace: Milan Hudec 13.09.2021, 12:54
Pro zař.u kterého předpokládáme unik.proud více než 10mA, a bojler je ukázkovým příkladem taháme vždy dva ochranné vodiče.
To jsem nikdy neslyšel. ??
Má tohle tvrzení oporu v nějaké technické normě?
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 13.09.2021, 10:54
Unikající proud nad 10mA.......
Tuším, že je tam alternativa použití druhého PE o minimálně stejném průřezu, bude-li napojen z místa, kde ta 10/16 bude přítomna, čili použitím oné "obvyklé" šestky pro bojler, napojené v rozvaděči s odpovídajícím průřezem napájení a přizemněním, či přímo z MET by tento požadavek mohl být rovněž splněn. Nebo se mýlím?
Marek Laube:
Začíná mi připadat, že se z běžné bytové koupelny vytváří Faradayova klec. Proboha...
Chápu ty průřezy pospojování například někde v serverovně kvůli EMC. K čemu toto všechno pospojování v koupelně, když nemám podlahu na stejném potenciálu?
Buďto tedy kari síť pod dlažbu, která bude připojena na MET nebo podlahu izolační.
Miroš Jan:
Milan nejspíš naráží na čl. 543.7, z normy ČSN 33 2000-5-54, ed.3,2012. :)
Osobně u takového boileru, sem nikdy nezažil unikající proud ve vodiči PE.
Jo takové frekvenční měniče, to je jiná káva.
Tam klidně poteče ve vodiči PE 180 mA. FM 30 kW. (zle)