Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?

(1/14) > >>

Olda Pořádek:


Když k bojleru v koupelně vedou plastové PPR trubky a bojler je připojen na PE / PEN) a sprcháč je plastový a topení v koupelně není, musí se nějak řešit pospojování, kteréžto vodič tam nikde není?

Milan Hudec:
Pohledejte zde v archivu.
Téma pospojování je velice široké.

Olda Pořádek:
No právě hledám a nevím, jak si revizáci svůj alibismus představují. Bojler je nový a k čemu by jako měl ýt tedy pospojován, poradí někdo?

To byla reakce na příspěvek s normami a někdo mi jej oddělil.

Jiří_Hrubý:
7-701 jste pročetl?
Obecně považuji použití drátu navíc za bezpečnostní přínos, s ohledem na kondenzaci dna bojleru a možné uhnití přívodního kabelu, zejména ve slaněném provedení.
Není to časté, ale stane se, pak ta šestka hodně pomůže, zvlášť u mokrých těles.

Jiří Schwarz:
Ono něco může napovědět výrobce, pokud do návodu něco na téma pospojení napíše a na spotřebiči vytvoří místo vhodné pro připojení ochranného vodiče

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana