Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?

<< < (3/4) > >>

Tom Macků:
Citace: Václav Třetí  15.08.2021, 20:38

Pokud se bude jednat o Síť TN-C-S s přizemněním bodu rozdělení a k poruše PEN dojde na přívodu před tímto přizemněním, pak ten hřebík stačit nebude. Ze záhonu se bude rychle odpařovat vlhkost a na PE, N a tom hřebíku bude fáze. Chránič bude spokojen a nečinný, nebude mít důvod reagovat, proud procházející L se bude vracet přes N a pak teprve do země před chráničem.

Díky, vysvětlil jst to za mne. Při spotřebiči 2 kW a hřebíku s Rz = kiloohmy bude v TN-C-S a přerušeném PEN na ochranném vodiči 99,5 % fázového napětí. Chránič přitom nebude vědět o ničem. Ten mýtus s jeho vybavením, pokud se bod rozdělení přizemní, se bohužel občas vyskytne i v odborné literatuře.

Tom Macků:
Malůvka pro odpor přizemnění kolem 20 Ohm = cca 20 m pásku v běžné půdě. Když si sáhnu na neživou část, cloume se mnou půlka fázového napětí a jádro rozdílového trafa chrániče si ani nezavrní, protože jeho magnetický tok bude roven nule  :(.

Rozmahel Vladimír:
A jaké poměry budou když tam to uzemnění nebude?
Plné fázové napětí...
Takto je tam cca 57mA proudu do 2 kOhmů těla.
Vodič PE může být náhodně uzemněn ještě jinde a hodnoty budou taky jiné.

Václav Třetí:
Další náhodné spojení vodiče PE v problémové části vedení změní poměry na napěťovém děliči tvořeném odpory spotřebiče a uzemnění, ovšem chránič bude stále v klidu, takže chránit nebude!

 Pokud by se dosáhlo velmi nízkého zemního odporu, tak zhruba kolem 2 Ohmů, pak by na kostře spotřebiče zůstalo napětí asi 20V.

Rozmahel Vladimír:
Ano, to je pravda.
Poměry budou lepší v případě 4 pólového chrániče.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana