Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?

(1/4) > >>

J Brada:
Instalace TN-C, jedna fáze, přívodní kabel vede ve zdi ze sklepa, kde je i elektroměrový rozvaděč s rozvaděči pro všechny byty.
 (norm)

Jiří Schwarz:
Lepší něco než nic...

Přizemnění je doporučené,  není to tedy povinná podmínka.
Jisté nebezpečí plyne z přerušení PEN vodiče, proto se bod rozdělení přizemňuje.

Takže pokud přizemníte PEN v tom sklepě u elektroměrového rozvaděče a budete seriozně udržovat spoje na PEN vodiči v té části rozvodu, která je vaše, udělal jste pro bezpečnost alespoň to, co je za daných okolností technicky a finančně pro vás přijatelné

Velký Bobeš:
Citace: Jiří Schwarz  07.08.2021, 20:32

Lepší něco než nic...
Přizemnění je doporučené,  není to tedy povinná podmínka.


Zdá se, že neustále omílaný mýtus o přizemnění spěje ke konci.  :)

Milan Hudec:
V době kdy jsem začínal coby RT, se již hovořilo o PCh, u kterých by vodič PE prošel cívkou, toto by obdobné situace nádherně řešilo.
Občas toto téma vyjde jako článek v literatuře, ale prakticky se nic neděje.
Namísto toho nám sem tlačí AFDD, které nevybaví ani při sršení "jak prase".

Peter Lovacký:
Pri debate o prizemnení ktoré má „nahradiť“ prerušený PEN by bolo dobré uviesť aj predstavu o takom prizemnení....

Tyčka- dve nestačí, a bezpečne „zasuplovať“ vodič PEN do uzla trafa s dajakým miestnym prizemnením zas tak lacné nemusí byť..
Šak nakoniec,. predpisová bezpečnosť či regulérnosť TN-C bez PENu na prevádzkach kde sa zo zákona nekonajú periodické revízky je podľa môjho tiež otázna...

S tým že je to "lepšie jak nič" sa i dá súhlasiť, ..lenže na druhú stranu,. čo s takým "čiastočným" prizemnením, jaký bude jeho reálny účel..?
Keď sa to napr. laikovi v bežnej prevádzke viditeľne neprejaví, no na bezpečné vypnutie pri poruche to už stačiť nebude...kto také riešenie navrhne a odobrí..? ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana