Ano plombovatelnou záslepku znám. Nemám problém jak se zbavit přebytečného výřezu "mechanicky", nemám problém se "zatažením" přebytečných vodičů k elm za desku rozvaděče.
Ale to co nevím je jak na to bude reagovat ČEZ Distribuce. Ve schématu bude zakresleno zapojení 3/PEN, rozvaděč bude mít nějakou charekteristik u rozhraní.... A já ho chci použít opravdu jako 1/PEN.
Tedy má původní otázka, která byla označena za nesmysl je asi nejvýstižnější . Lze osadit 1f elektroměr do 3f elektroměrovéh o rozvaděče?
Nejsem odborníkem na elektroměrové rozvaděče, osazuji tak jeden ročně a nikdy jsem neřešil takto specifickou záležitost.
váš RT by to měl vědět....
Standardně se v takovém případě připojí 1+PEN v HDS, zbylé 2 fáze se zaizolují a nepřipojí. Obdobně je to v RE.
Přebytečný výřez se zaslepuje buď tou "plombovatelnou" krytkou (viz. výše), nebo se dá sehnat nerezová záslepka u výrobce rozvaděčů.
Jak by na to měli asi reagovat, když dle normy se má nové vedení instalovat plným počtem vodičů?