Provedení elektroměrového rozvaděče
Pavel Horský:
Citace: pegas100 21.03.2021, 14:41
Ten kdo má tarif a zakoupil ER i pro provoz HDO tak skříň je v soustavě TN-C-S, kde jedna svorkovnice ŽZ je použita jako bod rozdělení.
Ano? Tak mi prosím u takové skříně vyfoťte štítek.
A pokud vím, tak jedna svorkovnice PEN na rozdělení nestačí.
Jiří_Hrubý:
Citace: pegas100 21.03.2021, 14:41
Ten kdo má tarif a zakoupil ER i pro provoz HDO tak skříň je v soustavě TN-C-S, kde jedna svorkovnice ŽZ je použita jako bod rozdělení.
S tím nemá tarif nic společného, nula pro elektroměr a ovládačku se z PEN můstku tahala vždy a je tomu tak i v DTS.
Tady jde o vývody a o to, co uvádí výrobce, který o svém rozvaděči prohlašuje, že je TN-C a někdo má tendence kvůli 5x6 CYKY páchat různý tuning.
Radim Strycharski:
Každý elektroměrový rozvaděč TN-C je přece automaticky TN-C-S, když mu ze svorkovnice PEN odbočuje modrý CY 6mm2 k elektroměru.
Pavel Horský:
Citace: Radim Strycharski 21.03.2021, 15:23
Každý elektroměrový rozvaděč TN-C je přece automaticky TN-C-S, když mu ze svorkovnice PEN odbočuje modrý CY 6mm2 k elektroměru.
Proč je tedy na štítku uvedeno TN-C?
Proč rozvaděč nesplňuje požadovaný počet můstků?
Radim Strycharski:
Citace: Pavel Horský 21.03.2021, 16:04
Proč je tedy na štítku uvedeno TN-C?
Těžko říct, tuším, že takové označení na štítku je normativně vzato nepovinné. Chápal bych to jako informaci, že lze do rozvaděče připojit i síť TN-C, že rozvaděč obsahuje svorkovnici splňující požadavky pro PEN. V případě potřeby nevidím důvod nepřipojit třeba TT.
Citace: Pavel Horský 21.03.2021, 16:04
Proč rozvaděč nesplňuje požadovaný počet můstků?
Na jednom můstku může být N, PE i PEN.