Pavel Horský:
Odeslal jsem dotaz přímo do DCK.
Nikde jsem nenašel nabídku na ER s uvedením TN-C-S.
Myslím si, že pokud plánuji v ER napojení kabelu 3P/PE/N, mělo by to být v objednávce uvedeno jako TN-C-S a rozvaděč by měl být vybavený svorkovnicí PEN, PE a N.
Připojením PE a N na společnou svorkovnici PEN se mi zdá být špatně.
Ale třeba se pletu.
Nikde jsem nenašel, že by to bylo v pořádku. 

Přílohou zasílám screen z platných připojovacích podmínek ČEZ a screen obr. 54.1c z ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Tyto dva obrázky si navzájem odporují.

Jiří_Hrubý:
Ano, s novými barvami se objevilo i tohle matoucí schéma. Nepodařilo se mi zatím zjistit, zda proběhla nějaká benevolence, nebo to jen někdo odfláknul.
Není to tak dávno, co byly dva můstky jasně dány.

Pavel Horský:
Citace: Jiří_Hrubý  21.03.2021, 12:36


Není to tak dávno, co byly dva můstky jasně dány.



Pořád mi tam chybí můstek PEN

Jiří_Hrubý:
K dokonalosti ano, ale je to jisté zpřehlednění, kdy bych to bral při náležitém doznačení přívodního PEN, vzhledem k "rozsahu" instalace.
Jinak když se podívám přímo na schéma zapojení v ER DCK, které se lepí i na dveře, žádné nepředpokládá, že se bude odcházet  s rozdělením PE+N.

pegas100:
Ten kdo má tarif a zakoupil ER i pro provoz HDO tak skříň je v soustavě TN-C-S, kde jedna svorkovnice ŽZ je použita jako bod rozdělení.