Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?

<< < (4/6) > >>

Václav Třetí:
IT je krásná a bezpečná instalace, nesmí ale být příliš rozsáhlá, protože pak se začnou projevovat kapacitní proudy proti zemi a zvyšuje se pravděpodobnos t první poruchy v podobě nějakého poškození izolace. Proto musí být pod trvalou kontrolou odborníka. Do bytu nebo rod. domku takové řešení nedoporučuji, je to záležitost vhodná do průmyslového prostředí.

Radim Strycharski:
Citace: Žák.P  27.02.2021, 09:59

Kde pro instalaci "seberu" PEN vodič?

Nikde. Žádný PEN vodič nepotřebujete.

Citace: Žák.P  27.02.2021, 09:59

Představa, že někde u chatky zabíjím zemnící tyč a pak to každé jaro přeměřuju mě moc neláká.

Ano, vyrobíte samostatné uzemnění, společné pro všechny neživé části soustavy IT, které nebude spojeno s žádným jiným uzemněním, což v běžných "domácích" podmínkách znamená, že bude v zemi minimálně 5 metrů od jiného uzemnění. Výrobce neuvádí minimální požadovanou hodnotu, takže si zvolíte nějaký zemnič, zjistíte si rezistivitu půdy v místě, kam ho uložíte, výpočtem vám vyjde jeho budoucí zemní odpor, po dokončení uzemnění změříte skutečný zemní odpor, který by měl být přibližně stejný jako předchozí vypočtený, no a pak už jenom čas od času měřením zkontrolujete, že se nezhoršuje. Každé jaro to být nemusí.


Citace: Žák.P  28.02.2021, 16:10

Zkusím napsat výrobci ať mě vysvětlí jak si představuje tu IT síť, provoz a zajištění v realitě - bezpečnostní a ekonomické.

Výrobce v návodu jednoznačně uvádí schémata, na kterých je ochranné pospojování všech neživých částí připojeno na společnou uzemněnou soustavu. Takže druhá porucha je obdoba sítě TN s vybavením nadproudovým ochranným prvkem.

Peter Lovacký:
Otázkou ale je, že či výrobca s tou sieťou IT v návode kus nezavádza,.... a či je ten výstup z regulátora naozaj skutočná plnokrvná IT sieť so všetkým čo ku nej patrí,....
Že či tu náhodou neide len o ochranné opatrenie elektrickým oddelením cez regulátor,...a  ktoré je určené len pre jeden spotrebič, v tomto prípade bojler

Keby naozaj išlo o IT sieť, tak by výrobca musel v návode požadovať pre výstup k bojleru okrem ističa aj chránič pre odpojenie pri prvej poruche, alebo signalizáciu prvej poruchy,..a tým pádom aj samostatné uzemnenie,...aby IT bola bezpečná podľa 4-41tky,..a to tam nemá

Teraz to vyzerá tak, že ho v napájaní bojlera prvá porucha s unikajúcimi prúdmi do zeme vôbec netrápi, a že s ističom rieši len ďalšiu poruchu do skratu ...
A to nemusí byť v bežnej domácnosti s všadeprítomnou TN práve bezpečné použitie..

Václav Třetí:
Zřízení není složité, ale je nákladnější finančně i pracnosti než síť TN a do toho se lidem nechce a je snaha to nějak obejít.

Hlavní problém vidím v dlouhodobé potřebě kontroly, údržby a měření a ve stárnutí zemnících systémů. Na to je třeba nezapomínat, zejména v případě, kdy se jedná o systém se stenosměrným zdrojem z fotoelektrický ch panelů a následným měničem na AC. Většina měničů má nějaký průnik DC proudů do AC výstupu, který bude mít velmi negativní vliv na korozi zemničů.

Nejenže žádný PEN nepotřebujete, vy ho ani nemůžete, lépe řečeno nesmíte použít.

Radim Strycharski:
Citace: Peter Lovacký  01.03.2021, 10:16

Keby naozaj išlo o IT sieť, tak by výrobca musel v návode požadovať pre výstup k bojleru okrem ističa aj chránič pre odpojenie pri prvej poruche, alebo signalizáciu prvej poruchy,..a tým pádom aj samostatné uzemnenie,...aby IT bola bezpečná podľa 4-41tky,..a to tam nemá

Síť IT je navržena buď pro provoz i při první poruše (obecně pro to, aby odstávka byla vždy záměrná a nikoli z poruchy) anebo je to věc technologie napájení, kdy síť IT leze z konstrukce zdroje a přitom je mi lhostejné, jestli je odstávka plánovaná nebo náhlá, a potom je hlídaní izolačního stavu zbytečné. To může být klidně tento případ. První porucha principiálně změní síť IT na TN, nikdo se o tom dozvědět nemusí, protože případná druhá porucha zařízení odstaví a provozovateli to nevadí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana