Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
Jan Franěk:
Těším se na opačné postoje a především podrobná odůvodnění proč naopak VV pro hromosvody zpracovávat.
:) :) :)
Vlado Konrád:
Ako VV ovplyvnia výber komponentov z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti ? Nijako . Železo ostane železom či naň bude pršať alebo po ňom polezú mravce. Argument na ich spracovanie neexistuje a ani sa spracovať nedá.
Darwin Khonus:
Pokud by jsme měli uvažovat jaká legislativa toto vyžaduje, tak z hlediska elektro je to např. ČSN 33 2000-1 ed.2 - 132.5 "Návrh elektrického zařízení musí vycházet z vnějších vlivů, které na elektrické zařízení působí". Není to dostatečný důvod proč protokol vypracovat?
Pavel Horský:
Citace: Darwin Khonus 17.02.2021, 10:01
Pokud by jsme měli uvažovat jaká legislativa toto vyžaduje, tak z hlediska elektro je to např. ČSN 33 2000-1 ed.2 - 132.5 "Návrh elektrického zařízení musí vycházet z vnějších vlivů, které na elektrické zařízení působí". Není to dostatečný důvod proč protokol vypracovat?
A nemyslíte náhodou, že je rozdíl v potřebě určování VV u elektroinstala ce a u hromosvodu?
Když je podle vás uvedená normativní citace dostatečným důvodem, pak prosím popište, k jakému závěru dojdete při vyhodnocování VV pro jímací soustavu a jaká opatření budete volit.
To mě opravdu zajímá.
Pozor, nebavíme se o Ex.
Vlado Konrád:
Ako určíte akú svorku máte použiť na spojenie FeZn 30x4 a FeZn fi8 pri AD1 a pri AD4, alebo AL1 a AL2 ? Použijete iný materiál na Pálave a na Špičáku ? Na základe VV realizujete výber komponentov z hľadiska funkčosti a bezpečnosti elektrickej inštalácie. Je bleskozvod v pravom význame slova elektrická inštalácia ? Bavíme sa o bleskozvode.