Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
Václav Třetí:
To jsem chtěl také napsat, je třeba zajistit, aby se kabely nemohly poškodit proříznutím o ostré hrany profilů a aby byly ochráněné od prošroubování, případně protlačení špiček šroubů do kabelů.
Pavel Horský:
.....a hlavně nezapomenout pospojit SDK rastr.........
Marek Laube:
Pane Horský.
Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny? Dále, jak byste to chtěl provést? Při představě, kolik máme UD a CD profilů v jednom "běžném" podhledu.
Peter Munka:
Citace: Marek Laube 13.12.2020, 18:23
Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny?
Raster sice pristupny nie je, ale su v nom sadrokartonars ke skrutky - samorezky. Ich hlavicku kryje len par desatin mm tmelu a farby, to sa neda povazovat za izolaciu. Zasunutie nosnych profilov do profilov obvodovych je dost tesne, pravdepobne by to preslo testom vodivosti. Teoreticky staci pospojit protilahle obvodove profily. Riesenie pre paranoika je nalisovat na CYA zltozeleny kablove ocka a cez vejarovu podlozku to spojit samorezkou na kazdy profil, v ktorom su skrutky nesuce sadrokarton.
Marek Laube:
Citace: Peter Munka 13.12.2020, 18:37
Raster sice pristupny nie je, ale su v nom sadrokartonars ke skrutky - samorezky. Ich hlavicku kryje len par desatin mm tmelu a farby, to sa neda povazovat za izolaciu.
Je hlavička TN šroubu náchylná k přivedení potenciálu?
Citace: Peter Munka 13.12.2020, 18:37
pravdepobne by to preslo testom vodivosti.
Pravděpodobně? Hmmm...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana