Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
Jan Fundek:
Jako pomocná síla jsem viděl na stavbě tahat kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou a sprchovacím koutem. Majitel se na to ptal a byl ujištěn, že se to tak běžně dělá. Mě to vrtá hlavou a rád bych věděl, zda to neporušuje nějakou normu.
Zdeněk Friedrich:
Sice nemám rád větu „děláme to takhle 30 let a nikdy nebyl problém“, ale pokud je obvod s doplňkovou ochranou RCD 30mA nevidím v tom opravdu problém.
Jiří Schwarz:
Kdyby to bylo v zóně 2, mohli bychom přemýšlet kolik cm pod povrchem (zde nad :D ) to vedení je.
Tady bych předpokládal dostatečnou výšku také bych v tom nehledal problém
Vít Rotrekl:
Citace: Zdeněk Friedrich 10.12.2020, 21:09
Sice nemám rád větu „děláme to takhle 30 let a nikdy nebyl problém“, ale pokud je obvod s doplňkovou ochranou RCD 30mA nevidím v tom opravdu problém.
Proč by musely být za chráničem? Pomineme-li fakt, že chrániče jsou pro bytový prostory povinný.
Nad SDK podhledem už jistě není žádná zóna, a bude-li ještě zajištěna hloubka 5cm, což by neměl být problém, tak si myslím, že chránič by být nemusel. Pochopitelně za předpokladu, že není na těch obvodech nutný z jiného důvodu.
Z dotazu nevyplývá jestli to jsou kabely, které vedou k prvků v jednotlivých zónách, nebo jsou to kabely které jen prochází....
Zdeněk Friedrich:
Pokud by instalaci dělal řemeslník a kabelový svazek by byl řádně vyvázán do stropu nad sádrošem, tak není co řešit, ale jelikož má každý zkušenost s fušerstvím, kdy jsou kabely volně pohozeny na rastru, tak ten chránič je jistější.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana