Autor Téma: Musí být hlavný vypínač v pojistkové skříni RD?  (Přečteno 4077 krát)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« kdy: 23.02.2007, 20:50 »

1, musí byť v poistkovej skrini v rodinnom dome hlavný vypínač ,  i keď hlavný vipínač je v predošlej elektromerovej skrini?
2, Môžem použiť ako hlavný vipínač poistkový odpínač (OPV 10),
3, Aké poistky by som tam mal použiť?
 Ďakujem za odpovede a názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.02.2007, 21:34 »

1) Ne
2) Ne
3) žádné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2007, 08:17 »

Hlavním vypínačem musí být být opatřeny všechny rozvodnice, vyjímkou jsou bytové rozvodnice do 25A. Pokud je tedy jistič před elektroměrem do 25A, hlavní vypínač nemusí být vůbec instalován. Nicméně jeho použití je z provozních důvodů více než vhodné.
Pojistkový odpojovač jako hlavní vypínač nelze doporučit, kromě jiné není určen pro vypínání pod zatížením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 24.02.2007, 12:01 »

Upřesním, že pro obsluhu a zvlášt pro laika je vždy lepší, když vypínací prvek má kontakty mžikové, ovládané volnoběžkou, kryté, maximálně s výfukem pro deionizaci oblouku. Ale abychom byli zcela přesní, u pojistkových přístrojů nn (ruční pohyb) záleží na tom, jak je výrobce nazval (odpínače či odpojovače) a jak deklaruje jejich vlastnosti. Ze stránek OEZ:
Pojistkové odpínače OPV jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10, 14, 22. Lze s nimi bezpečně zapínat a vypínat jmenovité proudy a nadproudy až do 1,5 násobku jmenovitého proudu.
Konkrétně u OPV10 lze dle výrobce vypnout až 48 A. Je záhodno odpínač vypnout razantně (rychle).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení