Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?

<< < (3/6) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Marek Laube  17.11.2020, 18:18

Koukám, že RT zapomněl na tu první větu z onoho článku. Píše se tam, že neživé části a cizí vodivé části SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÉ dotyku. T.j, když budu mít něco vodivého na druhé straně koupelny 5 metrů od sebe, tak to spojovat nemusím.

Ja by som tam takú vetu ani nedával, bo si myslím že práve 701ka toto sprísňuje a chce pospájanie pre všetky neživé a cudzie vodivé časti bez ohľadu na ich vzdialenosť

Citace: Jiří Schwarz  17.11.2020, 17:14

ale kdybych to měl navrhovat a bylo to zmíněných 20 a více metrů, navrhnul bych tam ještě další vodič pospojení.

A nestačilo by pri návrhu kúpeľky prerátať, že či pri osadených chráničoch a požadovanom pospájaní môže pri poruche na spotrebičoch vôbec vzniknúť nedovolené dotykové napätie?

Inakšie keď tak pozerám do novej 701ky, tak podľa môjho je pri tých všetkých opatreniach dneska ďalší vodič do zásuvky zbytočný(ani sa v nej už nič o pospájaní kolíkov nespomína)....ono kebyže som detailista, tak ten kolík zásuvky ani nie je tak neživá časť, jak skôr len pokračovanie (ukončenie) ochranného vodiča PE...a v podstate ešte aj spĺňa požiadavku na min. 4mm2 pre nechránený ochranný vodič

Marek Laube:
Citace: Peter Lovacký  17.11.2020, 20:26

Ja by som tam takú vetu ani nedával, bo si myslím že práve 701ka toto sprísňuje a chce pospájanie pre všetky neživé a cudzie vodivé časti bez ohľadu na ich vzdialenosť


Právě že ...7-701 (naše ed.2) nezpřísňuje, ale odkazuje na soulad s článkem 415.2. Tudíž jakékoliv kovové části, které jsou dále jak 2,5 metrů od sebe, nemusí být na dopl. posp.

Láslo Kečkemét:
Pán Schvarz ví o čem píše. U větších délek kabelů je možné naměřit rozdíl potencialů i mezi vodiči PE. V koupelně a mokru to nemusí být příjemné. Za  mne skvělý přístup. Má hranice je 15m, pak provádím vyrovnání potencialů také. Jsou okamžiky kdy jsou podobné znalosti více než načtené normy.

Tomáš Žabka:
Čtu si to furt do kola a vůbec nechápu, kde ten technik narazil na nějaký problém. Pokud správně chápu váš obrázek, tak ten technik má problém se spojením PE vodičů jednotlivých zásuvek??

Mohl by jste uvést hodnotu odporu, kterou naměřil mezi jednotlivými PE vodiči??

Přikládám normy, které by mohly danou věc řešit, ale že by tam někde bylo napsáno, že se navíc musí propojit PE vodiče okruhů, které jdou do koupelny, tak to jsem tam neviděl.

Všechny PE vodiče jsou spojeny v rozvaděči a tím pádem jsou propojeny.


Peter Lovacký:
Citace: Marek Laube  17.11.2020, 20:40

Právě že ...7-701 (naše ed.2) nezpřísňuje, ale odkazuje na soulad s článkem 415.2. Tudíž jakékoliv kovové části, které jsou dále jak 2,5 metrů od sebe, nemusí být na dopl. posp.

V našej 701čke máme na rozdiel od čl. 415.2 vynechané slovo súčasne,  no a to je aspoň pre mňa dosť na to, aby som bral do úvahy všetko čo sa pospájať dá...a myslím že je to dosť dôležité aj kvôli mokrému prostrediu a laickej obsluhe

Citace: Anonymus  17.11.2020, 20:40

Pán Schvarz ví o čem píše.
 Má hranice je 15m, pak provádím vyrovnání potencialů také.

Jjjj, súhlas, nič proti ... i ja viem o čom píše p. Schwarz, i o čom píšete vy,  i o čom píšu normy...a tiež si viem vybrať  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana