Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?

<< < (4/6) > >>

Matěj Horák 75:
Citace: Tomáš Žabka  17.11.2020, 20:49

Čtu si to furt do kola a vůbec nechápu, kde ten technik narazil na nějaký problém. Pokud správně chápu váš obrázek, tak ten technik má problém se spojením PE vodičů jednotlivých zásuvek??

Ano přesně tak a vyjmenoval i normy a články norem, viz. můj příspěvek #3.

Citace: Tomáš Žabka  17.11.2020, 20:49

Mohl by jste uvést hodnotu odporu, kterou naměřil mezi jednotlivými PE vodiči??

Nemohl, revizní technik měřil, ale revizi odmítl vydat s ohledem na nespojení kolíků.

Citace: Tomáš Žabka  17.11.2020, 20:49

Přikládám normy, které by mohly danou věc řešit, ale že by tam někde bylo napsáno, že se navíc musí propojit PE vodiče okruhů, které jdou do koupelny, tak to jsem tam neviděl.

Ano ty jsou vyjmenovány v mém příspěvku #3.

Citace: Tomáš Žabka  17.11.2020, 20:49

Všechny PE vodiče jsou spojeny v rozvaděči a tím pádem jsou propojeny.

Požaduje provést v rámci místního doplňujícího pospojování.

Tomáš Žabka:
Norma hovoří připojit (pospojit) a pokud jsou PE v zásuvkách připojeny, tak je to v souladu s normou, žádný další požadavek tam není. Pokud RT chce něco nad rámec normy, tak to může jen doporučit, ale není to důvod k záporné revizi. Zkuste mu dát link na tuto diskuzi, třeba je tam něco co jste zapomněl uvést a co tomu RT vadí.

Je dobré, že vám uvedl články norem se kterými má problém, ale z obsahu článků mi vůbec není jasné co vidí za problém. Pochopil bych to, kdyby třeba naměřil 1-2ohm mezi PE vodiči, ale takhle to opravdu nechápu.

Láslo Kečkemét:

Dle mne je troufalé dohadovat se nad jednou věcí z revize. Věřím že ten revizní technik ví co dělá a posuzuje to jako celek a prostě ze svých znalostí a zkušeností vyhodnotil nějaké riziko. Navrhuje rovnou i řešení.

Potkávám se s tím u mnoha revizaků. Jedná drobnost, pak druhá,.... a výsledek je neschopno.  Přitom o jednu až dvě drobnosti méně a výsledek je opačný. Nemůžeme soudit jeho rozhodnutí na dálku, bez znalostí konkrétních příči

Matěj Horák 75:
Citace: Tomáš Žabka  17.11.2020, 22:16

...,  ale z obsahu článků mi vůbec není jasné co vidí za problém.


Hovoří o místním doplňujícím pospojování uvnitř místnosti.

Citace: Matěj Horák 75  17.11.2020, 13:58

3. ČSN 33 2000-7-701 ed.2: Místní doplňující pospojování musí v souladu 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

Pavel Horský:
Citace: Matěj Horák 75  17.11.2020, 22:01

.............. ......ale revizi odmítl vydat s ohledem na nespojení kolíků.


Pak mi něco u vašeho RT dost smrdí.
RT vystaví revizi na stav revidovaného zařízení, nebo revidované elektroinstala ce, kde bude ve vyhodnocení uvedeno zda vyhovuje/nevyhovuje.
Žádné "odmítl vydat z důvodu zjištění závady" neexistuje.

Tak mě napadá...... oslovte schválně jiného RT. Možná se pak budete divit.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana