Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
Velký Bobeš:
Citace: Zdeněk Friedrich 30.09.2020, 13:33
Selektivitu jističů stejné konstrukce nelze zajistit ani změnou charakteristik y.
Známá skutečnost, ale někdo ji nechce akceptovat. :(
Velký Bobeš:
Citace: Jan Franěk 30.09.2020, 10:51
Zkratový proud se nechá změřit, nebo vypočítat
Skutečnou velikost zkratového proudu obecně nelze zjistit měřením, neboť měření nemůže zahrnout příspěvky motorů a generátorů v síti do skutečného zkratu. V domovních instalacích však toto lze pominout, protože v cestě od zdroje je impedance rozvodu a několik stupňů pojistek. Pojistky mají omezovací schopnost. V RD tak může být hodnota rázového zkrat. proudu 4-6 kA. Přesto někteří distributoři vyžadují zkrat. odolnost jističe před elektroměrem 10 kA.
Zdeněk Friedrich:
Vzhledem k tomu, že přes 50 let staré IJV, ITV, J1k atd. (1,5kA) drží na mnoha místech dodnes a že za ty roky pár pecek dostaly, tak to s těmi zkratovými proudy v RD nebude asi tak horký. Je fakt, že na těch veteránech se ještě nešetřilo tak úzkostně materiálem jako dnes, takže to přežily.
ACEOF ACES:
250VAC --- D25A --- B16A --< Z=1ohm
nevybaví vybaví při zkratu
Jan Franěk:
Citace: Zdeněk Friedrich 30.09.2020, 20:21
Vzhledem k tomu, že přes 50 let staré IJV, ITV, J1k atd. (1,5kA) drží na mnoha místech dodnes a že za ty roky pár pecek dostaly, tak to s těmi zkratovými proudy v RD nebude asi tak horký. Je fakt, že na těch veteránech se ještě nešetřilo tak úzkostně materiálem jako dnes, takže to přežily.
Je zde ale několik ALE.
- Impedance starých sítí byla o něco vyšší než dnes
- zkratové proudy rostly o dost pomaleji z více důvodů
- pravděpodobně nedosahovaly ani takových vysokých hodnot jako dnes
Navíc těchto jističů zůstává více snad jen v panelácích. Co mám okolo sebe RD, jsou již v drtivé většině případů vyměněny za novější typy. Několikrát do roka musím tyto jističe vyměnit někomu, kdo ho po zkratu nemůže už nahodit, nebo jej nahodí, ale nefunguje třeba jedna z fází. Ve většině případů právě v panelácích, kde dnes fungují na hraně svých možností. Ale to zná každý elektrikář ze své praxe velmi dobře ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana