Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
Zbyněk Kučera.:
Sousedovi při jakémkoliv zkratu v domě vypadne i hlavní jistič v koisku u hodin.
Domnívám se, že zkratová odolnost hlavního jističe 10kA bude nedostačující.
Přes ulici má 22/04kV, cca 20m.
Pokud to distributor (ČEZ DISTRIBUCE) povolí osadit jistič 15kA, pomůže to?
Nebo musím za pomocí Sichru spočítat daný zkratový proud?
Myslím si, že by zvýšení tohoto parametru mohlo pomoci.
Moderátor: Původní nesmysl (Zkratová odolnost hlavního jističe před elektroměrem ?)
Miroš Jan:
Málo informací. :(
Začal bych tím, že bych změřil impedanční smyčku v tom stánku. :)
U toho sichru, musíš mít veškeré informace. To znamená:
1. Jištění na vn před trafem
2. Parametry toho trafa
3. Jištění na nn straně za trafem
4. Průřez kabelu z trafa včetně délky
5. Atd.
Tomáš Žabka:
Četl jsem dotaz ještě před úpravou moderátorem.
Citace: Zbyněk Kučera. 30.09.2020, 07:51
Moderátor: Původní nesmysl (Zkratová odolnost hlavního jističe před elektroměrem ?)
To proč při zkratu padají oba jističe, které jsou za sebou je v pořádku, je to způsobené impedancí smyčky.
Standartní jistič 3x25A char. B má charakteristik u vypnutí 3-5 násobek tedy 75A-125A to odpovídá impedanci 230V/75A a nebo 230V/125A tedy 3Ohm - 1,84Ohm to je poměrně vysoká impedance. Ve standartních domácnostech co jsem zatím kdy měřil, tak v rozvaděči to bývá od 0,4 do 0,8 a u koncových obvodů je to kolem 1,1-1,8, takže pokud se stane tvrdý zkrat, tak podle charakteristik musí vypadnou jističe oba. To proč občas spadne jen ten menší je v tom, že zkrat narůstá pomalu a menší jistič je rychlejší. (je to závislost energii pro vybavení)
Je nutné rozlišovat pojmy:
selektivita (řeší výpadky vlivem přetížení)
kaskádování (řeší výpadky vlivem zkratu)
Jak píše kolega, změřte impedance a uvidíte sám.
Jirka Dobrovolný:
Takže když budu uvažovat 400V / 10kA = 40mOhm, vypočítal jsem impedanci smyčky, která odpovídá zkratovému proudu 10kA. Pokud bude impedance vyšší a zkratový proud tedy nižší než 10kA, musí jistič o této zkratové odolnosti vydržet, respektive spolehlivě rozpojit obvod.
Jan Franěk:
Řekněme, že zkratová odolnost je výdrž jističe, kdy ho i po opakovaném tvrdém zkratu, dokážete znovu nahodit, aby vám v rozvaděči nebouchnul jako petarda, nebo nepřestal fungovat a už nešel nahodit. To se stává u některých levných jističových řad neznačkových výrobců, až nečekaně často.
Zkratový proud se nechá změřit, nebo vypočítat. V drtivé většině příadů stačí 10kA, ale nedaleko trafostanic není vůbec od věci použití 15kA a lepších jistících prvků. I když pojistky předřazené těmto jističům, zpravidla bezproblémů snižují tyto hodnoty na přijatelnou hladinu i pro 10kA řady přístrojů. Proto to neřeší ani distributor.
Nemá to moc společného s tím, jestli při bouchnutí žárovky vypadne s jističem světelného okruhu i ten hlavní, nebo ne. I když dle zkušeností z praxe, může vybraný jistič toto nepatrně ovlivnit, nicméně se na to nedá spolehnout. Možná je rozumnější cestou snížit předjištění světelného okruhu, z 10A na 6A, nebo 4A. Ale zase narážíme na velké spínací proudy LED světel a použitím chaarakteristi ky C, se nám to skoro srovnává s 10A/B jističem.
Snažil jsem se to napsat zjednodušeně a pochopitelně i pro ty, co tomu úplně nerozumí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana