Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?

<< < (2/5) > >>

Miroš Jan:
Honzo přesně tak.
Na jističi se většinou udává hodnota 10 000 A. To znamená, že jistič musí vyonout, aniž by se poškodil. :)
Apropo, co napsat typ toho jističe před elektroměrem?

Jan Franěk:
Ještě mne zaujala jedna věc. Zde se řeší jak to udělat, aby nevypadával hlavní jistič při zkratu a přitom bych se spíš soustředil na to, proč k těm častým zkratům vlastně dochází a snažil se vyřešit příčinu a ne následek.

Jirka Š. Svejkovský:
Zkratová odolnost 10 kA je dostatečná pro naprostou většinu domovních a podobných instalací. Kdyby nebyla, jsou před jističem ještě výkonové pojistky.

Selektivita jističů B16A a B25A je iluzorní a nedá se s ní počítat už při zkratovém proudu nad 125 A, což je většinou překročeno bohatě.

Je tu ale jedna urban legenda, která říká, že jistič s vyšší zkratovou odolností má mohutnější mechanizmus a tak reaguje o malinko pomaleji. Pokud tedy budete mít před elektroměrem jistič 10 kA a v rozvodnici jističe 6 kA, mohlo by to pomoct. Ale jak říkám, výrobci se k tomu nehlásí a 100% to ověřené taky nemám.

Zdeněk Friedrich:
Selektivitu jističů stejné konstrukce nelze zajistit ani změnou charakteristik y.

Peter Lovacký:
Citace: Zbyněk Kučera.  30.09.2020, 07:51


Domnívám se, že zkratová odolnost hlavního jističe 10kA bude nedostačující.


Elektrárne keď schvaľujú niekde pripojenie, a schvália 10kA, tak predpokladám že si parametre svojej siete v mieste dodávky dobre vyrátali i bez SICHRu, a že dobre vedia čo tam majú ...teoreticky. ..a prakticky to viac nebude

So selektivitou i poistkami to je jak píšu chlapi, čo znamená, že susedovi pri skrate istenia fungujú tak jak majú..a to je dobre

Skrat je v normálnej prevádzke náhoda, no ale veľa náhod dokopy už zas náhoda nemusí byť.. :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana