Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?

<< < (2/5) > >>

Pavel Horský:
Svorka ZSA je určena pro montáž na kovové trubky Js 1/2" - 2" s připojením vodiče průřezu max. 16mm2. Zcela jistě není určena k účelům, které zde popisujete.
Do rozvaděče je určena např. ELCON EQ03  https://www.e1.cz/produkt/1215671--svorkovnice-ekvipotencionalni-elcon-eq03-na-din-listu?t=popis

POZOR!  Zapojení samotného rozvaděče má své jasné pravidla a to samozřejmě platí i o umístění svorkovnice v návaznosti na umístění hlavního vypínače a svodiče přepětí a následně na umístění dalších ochranných a jistících prvků.
V tomto bez PD chybuje spousta elektrikářů a dokáží tak funkčně zdegradovat kompletní náplň rozvaděče.

Myslím, že pro vás bude problémem už jen správné provedení zemnící soustavy (její správné uložení a provedení vývodů pro napojení vrchní jímací soustavy, vývodů pro připojení slepých konců okapových svodů, vývodu pro napojení svorkovnice MET...........).
Máte pravdu, že se dají ušetřit nemalé peníze svépomocí, ale důrazně doporučuji vše předem konzultovat s projektantem a revizním technikem, který pak bude provádět výchozí revizi. Hlavně tímto ušetříte dost peněz. Bez odborné konzultace spíš o dost peněz přijdete. Tak to v praxi dost často dopadá. V žádném případě vás nechci strašit, jen vám chci dobře poradit. Neberte to nikterak zle.

Miloslav Hůla:
Citace: Pavel Horský  29.09.2020, 16:45

Svorka ZSA je určena pro montáž na kovové trubky Js 1/2" - 2" s připojením vodiče průřezu max. 16mm2. Zcela jistě není určena k účelům, které zde popisujete.
Do rozvaděče je určena např. ELCON EQ03  https://www.e1.cz/produkt/1215671--svorkovnice-ekvipotencionalni-elcon-eq03-na-din-listu?t=popis



Tak přece byl to bastl  :)

Já to nijak zle neberu a vážím si všech rad, které zde padnou. Klobouk dolů a respekt všem dlouholetým rádcům, a že to někdy musí být nervy. Kolikrát jsem tu našel odpovědi, které vyplynou až z praxe.

Svépomoc má své meze, které, věřím, že poznám. Žádné uštřené peníze nestojí za poškozené zdraví.

Pavel Horský:
 Zdá se, že jste moudrý člověk  ;)

Jan Franěk:
Citace: Pavel Horský  29.09.2020, 16:45

Svorka ZSA je určena pro montáž na kovové trubky Js 1/2" - 2" s připojením vodiče průřezu max. 16mm2. Zcela jistě není určena k účelům, které zde popisujete.


Přesně proto jsem se na tu svorku ptal    ;)   Už jsem toho během praxe potkal bohužel mnoho zbastleného a to i od "odborníků"  ::)

Citace: Miloslav Hůla  29.09.2020, 17:13

Svépomoc má své meze, které, věřím, že poznám. Žádné uštřené peníze nestojí za poškozené zdraví.


A o co snadněji by se vám to dělalo svépomocí, kdyby jste měl k dispozici hotový projekt. Navíc si nejsem jist jestli třeba víte jak správně instalovat a zapojit svodiče přepětí, což se dotýká velmi úzce právě i diskutované svorkovnice EPS. Máte představu kolik a jaké chrániče použít? Jaká specifika má instalace v hořlavých materiálech? Sám jsem se na svou první roubenku chystal cca 2 měsíce, abych nic nepodcenil.
Domnívám se že spolupráce s projektantem je pro vás právě ta nejlepší volba.

Miloslav Hůla:
Nechtěl jsem vás zatěžovat celým příběhem :)

Mám hrubou stavbu a dokončuji si ji sám, resp. co zvládnu. A protože na dokončení extra nepospíchám, mám rozvod elektřiny jako zábavu. Rád se učím nové věci a ještě radši je realizuji. Známý je projektant a zhruba jsme to spolu probírali. Smál se, že udělat projekt pro bungalov se 6 pokoji je brnkačka a že s mým vzděláním to zvládnu. Tak jsem ho vzal za slovo. Až prý budu něco mít, mám mu to přijít ukázat a on mi to zkontroluje, případně vysvětlí proč.

Takže teď jsem ve fázi, kdy si pročítám normy a kreslím si :) V podstatě mám hlavní vypínač, přepěťovou ochranu, 300mA proudový chránič a několik větví jak 3f tak 1f s 30mA chrániči. Mimo to si také počítám délky kabelů a na kolik to celé asi tak vyjde. A na kolik by to vyšlo s obloukovou ochranou.

Realizace je v nedohlednu, ale - mám známého, který elektrorozvody v dřevostavbách dělá a počítám, že jednoho dne přijde, řekne mi, kudy si mám co natáhnout a pak spolu třeba vydrátujeme rozvaděč, když mě nechá ;D Ale to je zatím v nedohlednu.

A v tomhle stavu jsem přemýšlel nad EPS. Nemohu k tomu najít žádnou normu, která by tvrdila, že musí být někde osazena. Nenašel jsem tak důvod, proč by nemohl být zemnící drát připojen přímo k PE sběrnici v rozvaděči, když tam mechanicky dosáhne. Jenže jsem k tomu nenašel žádné prvky, které by se na to prodávaly a tak jsem zapochyboval.

K Vaší otázce, jestli vím, jak zapojit svodiče přepětí - netroufnu si tvrdit, že vím, spíš jen tuším, ale k realizaci ještě daleko. Na papíru mám zatím jen SP 3+1 hned za hlavním vypínačem s poznámkou do 0.5m  :)