Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
Soukupp:
Citace: Jan Palička 23.01.2025, 09:58
Je to legislativní vyjádření povinnosti. Podobně jako třeba věta "Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu" v zákoně o pozemních komunikacích.. ...
Přesně tak. Už jsem to zaregistroval v nějakém zákoně někdy v roce 1996, ale už nevím v jakém. Od roku 2009 je prostě povinná. Tak jsem to pochopil já.
Radim Strycharski:
Citace: Soukupp 23.01.2025, 22:21
Přesně tak. Už jsem to zaregistroval v nějakém zákoně někdy v roce 1996, ale už nevím v jakém. Od roku 2009 je prostě povinná. Tak jsem to pochopil já.
Druhá věc je, co všechno se v rámci projektu dá označit jako hlavní ochranná přípojnice.
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 23.01.2025, 09:39
Otázka za 100 bodů, jaká je zkratka oné přípojnice, MET je dle mého názoru jedna ze svorek na této?
citace z ČSN 33 2130 ed.4
3.2.13
hlavní uzemňovací svorka (main earthing terminal)
hlavní ochranná svorka (main protective terminal)
hlavní uzemňovací přípojnice (main earthing busbar)
hlavní ochranná přípojnice (main protective busbar)
MET
MEB
část uzemňovací, resp. ochranné soustavy instalace, umožňující elektrické spojení několika vodičů navzájem za
účelem uzemnění
Milan Hudec:
O0
Přiznám se, že MEB jsem výrazově použil jen párkrát, furt mě to stahuje k MET.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana