Autor Téma: Jak na protokol, který je podle 60721-3-3,4 a nemá ani zmínku o 33 2000-5-51?  (Přečteno 1877 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 27.05.2020, 14:14 »


Jak se postavit k protokolu vnějších vlivů, který je vypracován podle ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4?
Protokol asi obsahuje všechny potřebná data, ale osobně jsem na všech školeních slyšel jen to, že protokol o určování vnějších vlivů "je (musí být)" vypracován podle ČSN 33 2000-5-51 ... . Snažil jsem se dnes, tak nějak pochopit, jak jsou vlastně normy ...5-51 a soubor 60721 na sebe navázané, ale popravdě s toho moc moudrý nejsem, snad jen to, že v bodech 5-51 se odkazuje na některé 60721...,  které detailněji rozebírají danou oblast.
Našel by se někdo kdo by mi to polopaticky vysvětlil, + zda protokol podle částí 60721 je v pořádku.

citace z ČSN EN IEC 60721-3-4 ed.2
"
4 Obecně
Produkt může být během své doby života vystaven celé řadě podmínek prostředí. Tyto podmínky byly rozděleny do tříd popsaných v souboru norem IEC 60721-3. Tyto třídy mohou být použity k vymezení maximálních krátkodobých namáhání vlivy prostředí na produkt. Neposkytují však informace ohledně dlouhodobých či celoživotních namáhání vlivy prostředí, se kterými se produkt může setkat. To znamená, že na základě samotných těchto tříd není možné posoudit bezporuchovost nebo dobu života. Další informace o skutečných podmínkách prostředí jsou uvedeny v souboru IEC 60721-2 a v příslušných technických zprávách (IEC TR 62130, IEC TR 62131-2, IEC TR 62131-3, IEC TR 62131-4 a IEC TR 62131-5).
.
.
.
"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.05.2020, 15:05 »

Problematika určování v.v. je podrobně rozpracovaná v článcích ing.Dvořáčka v časopisu Elektro 2011/4,5,6
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.05.2020, 18:32 »

Řada norem 60721 přesně specifikuje prostředí. Prostředí je jenom jedna komponenta ze tří vnějších vlivů. Všechny tři jsou "prostředí, využití, konstrukce budovy". V normě 5-51 v části zabývající se vnějším vlivem - prostředí, jsou u jednotlivých tříd těchto vnějších vlivů přiřazeny kódy prostředí podle normy 60721. Čili dá se to chápat tak, že pomocí normy 60721 přesně zjistím, jaké prostředí působí. Přiřadím k prostředí kód podle 60721 a ten kód je potom přiřazen k příslušnému vnějšímu vlivu - prostředí v 5-51. Tím mám správně určen vnější vliv prostředí. To ale není úplné určení, protože ještě zbývá určit využití a konstrukce budovy, ale tím se už řada norem 60721 nezabývá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 21 dotazů.