Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?

<< < (2/10) > >>

Zdeněk Friedrich:
Spočítejte si několik modelových příkladů s oběma kabely v různých délkách a zjistíte, kde je hranice v délce kabelu vztažené k průřezu a potřebné impedanci.

Jaroslav Jonáš:
K původnímu dotazu: Má i nemá smysl tahat z HDS do RE CYKY 4x6; V mnoha případech vyhoví CYKY 4x6 a potom je zbytečné tahat průřez větší. CYKY 5x v tomto případě je nesmysl.

Pavel Horský:
Citace: Jaroslav Jonáš  14.05.2020, 15:21

K původnímu dotazu: Má i nemá smysl tahat z HDS do RE CYKY 4x6; V mnoha případech vyhoví CYKY 4x6 a potom je zbytečné tahat průřez větší. CYKY 5x v tomto případě je nesmysl.


Zde jste na odborném fóru.
PEN průřezu 6mm2........ne zdá se vám to divné?

Jiří_Hrubý:
Mně se to divné nezdá, je to odpověď v souladu s PP a kvalifikovaný montér rozhodne v souladu s PP, zda 6 nebo 10mm2.

David Hruda:
Nevím jak ČEZ nebo PRE, ale EON má v PP striktně HDV minimálně Cu 4x10 / Al 4x16.
Jednou mě na tom vyškolili u připojení garáže s hlavním jističem 10A/1. Věřil jsem, že 4x6 na dvou metrech vyhoví...