Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?

(1/10) > >>

ProjektanD:
Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16),  když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...

PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.

Zdenek Skotnica:
Protože máte v kabelu vodič PEN a ne PE a N ,  tak ten kabel musí být 4x10 cu.

Jiří_Hrubý:
Co je odbočka od HDS? Jakože HDV, nebo?
Což o to, 25A zvládne i 2,5mm2, ale kde je mechanická odolnost, ztráty převedené na teplo a jím degenerující izolace a spoje.
Jinak doporučuji prostudovat PP a PPDS, kdy 6 cu ano a kdy už 10.
Jako projektant si jistě takovou triviální věc jako dovolený úbytek a ztráty ve vedení spočítáte, učí se to v 1. ročníku.

Rozvodak:
Citace: ProjektanD  13.05.2020, 13:28

Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16),  když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...

PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.


Výjímka na PEN vodič CY 6 se váže k odbočce k elektroměru, nikoliv k HDV. Ta vyjímka má svá specifika (délka vedení a elektrifikace bytu).

ProjektanD:
Do prvního příspěvku jsem napsal CYKY 4x6, původně jsem ale na mysli měl CYKY 5x6, právě kvůli průřezu PEN vodiče...