Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?

<< < (5/8) > >>

ACEOF ACES:
Citace: David Hruda  01.05.2020, 18:47

...
Distributor taky umí počítat a ví, že nezbývá než navýšit hlavní jistič a z toho pro něj plyne jistá výhoda.

Dokud lidem přijde normální si připlácet pár tisícovek za selektivitu, tak budou nahazovat hlavní jistič.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333667.html#msg333667
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333659.html#msg333659

Jiří Schwarz:
Citace: ACEOF ACES  01.05.2020, 16:47

V zásuvce mám impedanci asi 0,7ohmu:

Zkrat:
252V/0,7=360A

Jistič:
D25A nevybaví
B16A vybaví

On ten D25 může vybavit už někde nad desetinásobkem jmenovité hodnoty,
nehledě na to, že asi není tak úplně normální získat "požehnání energetiků" pro charakteristik u D

ACEOF ACES:
Jistič s charakteristik ou D může vybavit nad desetinásobkem nebo nad 15ti násobkem nebo třeba až nad 17ti násobkem, od 20ti násobku vybavit musí.
O tom proč zde není normální získat jistič s charakteristik ou D jsem psal.

Velký Bobeš:
Citace: Josef Náhodný  01.05.2020, 13:42

Charakteristik a B,C a D se týká nadproudové spouště.
Zkratové spoušť je něco jiného,...
:-[Nadproudy dělíme na přetížení a zkraty. I zkrat je nadproud. :(

Milan VANĚK:
Proč při zkratu nevybavil proudový chránič? Protože je to tak normální! Proudový chránič nechrání proti zkratu, ale slouží jako doplňková ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí. Pokud zkratový proud projde z fáze přes zkrat ve spotřebiči a střední vodič zpátky, je rozdíl obou proudů nulový a chránič nemá důvod reagovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana