Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
piskot78:
Spadl majzlík na kabel zapnuté vrtačky a přesekl ho. K mému údivu to vyhodilo až hlavní pojistky (u hodin). Čekal bych, že to "vypne" proudový chránič.
- kabel u vrtačky - dvoužilový
- nová elektroinstala ce
- jistič zásuvky 16A
- hlavní proudový chránič Eaton 236776, 40 A, 4pólový
- hlavní jistič (u hodin) 3x25A
Chránič jinak v několika situacích dobře zafungoval (prasklá žárovka, voda v kávovaru). Viděl jsem i dobrou funkčnost při kontrole vadaskou (fáze zásuvky oproti železným futrům apod.)
Testovací tlačítko chrániče funguje.
Je to tedy OK a prostě nastala situace, kdy to nezafungovalo?
(v ničem se vrtat nebudu, čekám opdověď "Je to ok, stane se" nebo "Stát by se to nemělo, chce to elektrikáře")
Miroslav Revús:
Nemohol zafungovať. Chránič stráži strat/prebíjanie na kostru alebo akýmkoľvek spôsobom uzemnené kovové časti.
Ručné náradie je vo vyhotovení s dvojitou izoláciou a nemá uzemnený ochranný vodič. Ten majzlík urobil skrat medzi fázou L a neutrálnym N vodičom. Nie medzi L a ochranným PE vodičom, nakoľko ten v šnúre vŕtačky nie je. A preto správne zareagovalo istenie. To, že vám vyrazilo hlavný istič len znamená, že nemáte zaistenú selektivitu istenia. Tá sa však v rodinných domoch prakticky nedá dodržať.
Jan Bocek:
Citace: piskot78 30.04.2020, 12:41
Spadl majzlík na kabel zapnuté vrtačky a přesekl ho. K mému údivu to vyhodilo až hlavní pojistky
čekám opdověď "Je to ok, stane se" nebo "Stát by se to nemělo, chce to elektrikáře")
Je to v pořádku, normální funkce při zkratu.....a pak kolega Miroslav vám to vysvětlit také proč. Jistič jistí ( proti přetížení a zkratu) chránič chrání proti nebezpečnému napětí na kostře a jeho dotyku.
Jiří Schwarz:
Souhlasím s tím, že je správná, když u spotřebiče bez ochranného vodiče při zkratu nezareaguje chránič, ale jen jistič.
A pokud je to "tvrdý zkrat", není to závada, ale spíše nepříjemná vlastnost, pokud rychleji zareaguje hlavní jistič, než okruhový jistič. Ona ta selektivita u běžných modulárních jističů je něco, o čem se dá hezky povídat, ale udělat ji v praxi by byl problém
ACEOF ACES:
Kdyby měl ten hlavní jistič 3x25A charakteristik u D, tak je vyšší pravděpodobně, že při zkratu vybaví jen ten jistič pro zásuvku 16A s charakteristik ou B.