Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?

<< < (3/8) > >>

ACEOF ACES:
V zásuvce mám impedanci asi 0,7ohmu:

Zkrat:
252V/0,7=360A

Jistič:
D25A nevybaví
B16A vybaví

David Hruda:
Citace: Václav Třetí  01.05.2020, 15:44

Charakteristik a M (velice podobná D) se u hlavních jističů používala  před r. 1990.

A někde jsou dokonce ještě k vidění místo jističů vypínače (stiskem vypni).
Distributor je bere dle smlouvy jako 25A.

Citace: ACEOF ACES  01.05.2020, 16:47

V zásuvce mám impedanci asi 0,7ohmu:

Zkrat:
252V/0,7=360A

Jistič:
D25A nevybaví
B16A vybaví

A vyplývá z toho něco?

Jiří_Hrubý:
Citace: Václav Třetí  01.05.2020, 15:44

Charakteristik a M (velice podobná D) se u hlavních jističů používala  před r. 1990. Najde se jich ještě stále dost na vsích a majitelé malých hospodářství se mnohdy třesou, aby jistič neodešel, protože po výměně za B nedokáží zapnout některé stroje s velkými motory.

A přitom charakteristik u C či dokonce D není problém při opodstatněných důvodech povolit, pokud vyhoví smyčka, stačí kapacita sítě a nebudou zpětnými vlivy obtěžováni okolní zákazníci.

ACEOF ACES:
Citace: David Hruda  01.05.2020, 17:09

...
A vyplývá z toho něco?

Vyplývá z toho to, že pokud naměřím v zásuvce impedanci 0,7ohmu, tak je možné s jističem D25A dosáhnout selektivity.

Marek Laube:
Citace: Radim Strycharski  01.05.2020, 16:02

Kdyby byla impedance dostatečně nízká, tak se tazateli může totéž stát i u třížilového kabelu mezi L a PE. Jistič vypadne a chránič si poruchy nemusí všimnout.


Uniká mi něco? Čekal bych, že chránič bude spíše rychlejší. Má to něco s rázovým proudem chrániče?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana