Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
ACEOF ACES:
V zásuvce mám impedanci asi 0,7ohmu:
Zkrat:
252V/0,7=360A
Jistič:
D25A nevybaví
B16A vybaví
David Hruda:
Citace: Václav Třetí 01.05.2020, 15:44
Charakteristik a M (velice podobná D) se u hlavních jističů používala před r. 1990.
A někde jsou dokonce ještě k vidění místo jističů vypínače (stiskem vypni).
Distributor je bere dle smlouvy jako 25A.
Citace: ACEOF ACES 01.05.2020, 16:47
V zásuvce mám impedanci asi 0,7ohmu:
Zkrat:
252V/0,7=360A
Jistič:
D25A nevybaví
B16A vybaví
A vyplývá z toho něco?
Jiří_Hrubý:
Citace: Václav Třetí 01.05.2020, 15:44
Charakteristik a M (velice podobná D) se u hlavních jističů používala před r. 1990. Najde se jich ještě stále dost na vsích a majitelé malých hospodářství se mnohdy třesou, aby jistič neodešel, protože po výměně za B nedokáží zapnout některé stroje s velkými motory.
A přitom charakteristik u C či dokonce D není problém při opodstatněných důvodech povolit, pokud vyhoví smyčka, stačí kapacita sítě a nebudou zpětnými vlivy obtěžováni okolní zákazníci.
ACEOF ACES:
Citace: David Hruda 01.05.2020, 17:09
...
A vyplývá z toho něco?
Vyplývá z toho to, že pokud naměřím v zásuvce impedanci 0,7ohmu, tak je možné s jističem D25A dosáhnout selektivity.
Marek Laube:
Citace: Radim Strycharski 01.05.2020, 16:02
Kdyby byla impedance dostatečně nízká, tak se tazateli může totéž stát i u třížilového kabelu mezi L a PE. Jistič vypadne a chránič si poruchy nemusí všimnout.
Uniká mi něco? Čekal bych, že chránič bude spíše rychlejší. Má to něco s rázovým proudem chrániče?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana