Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
Josef Náhodný:
Citace: ACEOF ACES 01.05.2020, 12:19
Kdyby měl ten hlavní jistič 3x25A charakteristik u D, tak je vyšší pravděpodobně, že při zkratu vybaví jen ten jistič pro zásuvku 16A s charakteristik ou B.
Charakteristik a B,C a D se týká nadproudové spouště.
Zkratové spoušť je něco jiného, tady spíš rozhoduje vypínací schopnost ( 6kA, 10kA), kvalita mechanické části jističe, zhášení oblouku v komůrkách atd.
Marek Laube:
Citace: ACEOF ACES 01.05.2020, 12:19
Kdyby měl ten hlavní jistič 3x25A charakteristik u D
Kdyby byly...
V kolika domácnostech, bytech, domech jste viděl charakteristik u D? ::)
Václav Třetí:
Citace: Marek Laube 01.05.2020, 14:19
Kdyby byly...
V kolika domácnostech, bytech, domech jste viděl charakteristik u D? ::)
Charakteristik a M (velice podobná D) se u hlavních jističů používala před r. 1990. Najde se jich ještě stále dost na vsích a majitelé malých hospodářství se mnohdy třesou, aby jistič neodešel, protože po výměně za B nedokáží zapnout některé stroje s velkými motory.
Marek Laube:
To beru, staré ITM jističe, ale myslel jsem v dnešní době, po výměně a rekonstrukcích .
Radim Strycharski:
Citace: Marek Laube 01.05.2020, 14:19
Kdyby byly...
A ještě jedno kdyby :).
Kdyby byla impedance dostatečně nízká, tak se tazateli může totéž stát i u třížilového kabelu mezi L a PE. Jistič vypadne a chránič si poruchy nemusí všimnout.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana