Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?

<< < (2/8) > >>

Josef Náhodný:
Citace: ACEOF ACES  01.05.2020, 12:19

Kdyby měl ten hlavní jistič 3x25A charakteristik u D, tak je vyšší pravděpodobně, že při zkratu vybaví jen ten jistič pro zásuvku 16A s charakteristik ou B.

Charakteristik a B,C a D se týká nadproudové spouště.

Zkratové spoušť je něco jiného, tady spíš rozhoduje vypínací schopnost ( 6kA, 10kA),  kvalita mechanické části jističe, zhášení oblouku v komůrkách atd.

Marek Laube:
Citace: ACEOF ACES  01.05.2020, 12:19

Kdyby měl ten hlavní jistič 3x25A charakteristik u D


Kdyby byly...

V kolika domácnostech, bytech, domech jste viděl charakteristik u D? ::)

Václav Třetí:
Citace: Marek Laube  01.05.2020, 14:19

Kdyby byly...

V kolika domácnostech, bytech, domech jste viděl charakteristik u D? ::)


Charakteristik a M (velice podobná D) se u hlavních jističů používala  před r. 1990. Najde se jich ještě stále dost na vsích a majitelé malých hospodářství se mnohdy třesou, aby jistič neodešel, protože po výměně za B nedokáží zapnout některé stroje s velkými motory.

Marek Laube:
To beru, staré ITM jističe, ale myslel jsem v dnešní době, po výměně a rekonstrukcích .

Radim Strycharski:
Citace: Marek Laube  01.05.2020, 14:19

Kdyby byly...

A ještě jedno kdyby  :).
Kdyby byla impedance dostatečně nízká, tak se tazateli může totéž stát i u třížilového kabelu mezi L a PE. Jistič vypadne a chránič si poruchy nemusí všimnout.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana