V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?

<< < (7/8) > >>

Pavel Horský:
Citace: pegas100  19.04.2020, 20:06

Pane Horský, ten ventilátor na obrázku není do zony 1 a ani není na 12V. I přesto tvrdíte, že tam může být?



A jak jste zjistil, že ventilátor na obrázku není určený k montáži do zóny 1?
Já tvrdím......po kud je ventilátor schválen výrobcem k montáži do uvedené zóny, může tam být.....
Na to jsem již nedostal od pana Jarolíka žádnou odpověď.
Ale vy jste zřejmě jasnovidec.

Citace: pegas100  19.04.2020, 20:06


Ale, možná jde pouze o nepochopení psaného slova a věřím, že oba jsme to mysleli stejně.




Tomu nevěřte.

Citace: pegas100  19.04.2020, 20:06


V roce 2018 jste odpovídal něco jiného.(   
Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
« kdy: 12.06.2018, 09:11 »)
V uvedené zóně ventilátor na 230V určitě NE.
Zde použít ventilátor na 12V se zdrojem mimo zónu 2.
Ventilátor 12V musí být pro tuto zónu schválen výrobcem.


Ale včera jste psal do této diskuse to co přikládám k tomuto příspěvku.
Je mi pak jedno, co jste psal v roce 2018.
Ve svém příspěvku z neděle 19.4.2020 prostě nemáte pravdu.
Zřejmě je pro vás strašně těžké se s tím smířit, ale takový už je život.

To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl napsat.
Dál na vaše příspěvky v tomto vlákně nebudu reagovat.
Je to zbytečné.

Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Horský  19.04.2020, 08:45

Tato situace je jasně uvedena v ČSN 33 2000-7-701 ed.2, obr. 701.2 - 4. Sprcha je pevně usazena v držáku. Pak si od ni udělejte pomyslní poloměr 120cm. Ventilátor je pak osazen v zóně 1.


Jenom drobný dotaz ke správnému hodnocení zón dle 7-701. Pokud by byla na dně sprchovacího prostoru (prostor ohraničený zástěnou) sprchová vana, postupovalo by se při hodnocení prostorů dle obrázků 701.1, a tudíž by ventilátor byl umístěn v zóně 2? :-\

Marek Laube:
Citace: Karel Bělohlávek  20.04.2020, 11:57

Jenom drobný dotaz ke správnému hodnocení zón dle 7-701. Pokud by byla na dně sprchovacího prostoru (prostor ohraničený zástěnou) sprchová vana, postupovalo by se při hodnocení prostorů dle obrázků 701.1, a tudíž by ventilátor byl umístěn v zóně 2? :-\


Pokud by byl ventilátor vzdálený od hrany OTEVŘENÝCH dveří zástěny dále než 600 mm, tak ano, byl by už v zoně 2. A docela pochybuju dle fotky, že by vzdálenost vyšla i nad hranou zástěny. Ta vypadá nižší než 225 cm, kde končí zona 1.

Jiří_Hrubý:
Tolik dohadů a přitom návod k tomu větráčku je na internetu.

Marek Laube:
Citace: Marek Laube  20.04.2020, 18:31

Pokud by byl ventilátor vzdálený od hrany OTEVŘENÝCH dveří zástěny dále než 600 mm, tak ano, byl by už v zoně 2. A docela pochybuju dle fotky, že by vzdálenost vyšla i nad hranou zástěny. Ta vypadá nižší než 225 cm, kde končí zona 1.


Omlouvám se, tady jsem to popletl. Tady už se nejedná o zónu 1, ale 2.
Tudíž, když bude sprchová vanička, tak už bude ventilátor v zóně 2. Ale
musí mít krytí min. IPX4.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana