V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?

(1/8) > >>

Jakub Jarolík:
Norma neuvádí příklad sprchového koutu bez sprchové vany se snímatelnou hlavici.

Mám nainstalovaný ventilátor, řekl bych, že je mimo zónu 0 a 1 ale nejsem si jistý.

Jak to vidíte vy? Selský rozum říká, že ventilátor může být postříkaný vodou při sprchování.  Vent. má krytí IP44, je přes chránič ale je na 230V.  A co zóna?

Jakub Jarolík:
Nikdo nemá zkušenosti?

Pavel Horský:
Tato situace je jasně uvedena v ČSN 33 2000-7-701 ed.2, obr. 701.2 - 4. Sprcha je pevně usazena v držáku. Pak si od ni udělejte pomyslní poloměr 120cm. Ventilátor je pak osazen v zóně 1.
Odstavec 701.55 pak zahrnuje, co může být instalováno v této zóně.
Odstavec 701.512.2 obsahuje požadované krytí v jednotlivých zónách.

Z toho všeho vám pak vyjde, jestli ano či ne.

Jakub Jarolík:
Jenže, těch 120 cm by muselo zatočit k ventilátoru. Víte jak to myslím ne? Ten ventilátor se nachází až za sprchovou hadici.

Sprcha je nyní pevně uchycena v držáku ale lze ji sundat a vzít do ruky a sprchovat se.

Pavel Horský:
Logicky..... pokud je majitelem debil, který vezme hadici a bude schválně stříkat do ventilátoru a ten je dobře instalován a v uvedeném krytí, je to pohoda.
Ovšem záleží na míře jeho debility. Pokud si bude hrát na elektrikáře a při neodborném zásahu krytí poruší a bude opět stříkat na tělo ventilátoru, pak vybaví FI (pokud je v pořádku.....a to se neví, protože se po jejich montáži v bytech zpravidla už nikdy netestují a neměří). pokud bude echt nemocný, zabije se spíše skokem z okna.

Ale vážně.
Přečetl jste si mnou citované odstavce?
Pokud ano, musí vám vycházet, že není problém a ventilátor může v zóně 1 být instalován.
Pozor....venti látor musí být schválen výrobcem pro montáž do této zóny a to musí uživatel revidované elektroinstala ce doložit. Pokud nedoloží, smůla. Pak to píši jako závadu.