V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?

<< < (8/8)

Jan Bocek:
Citace: Jiří_Hrubý  20.04.2020, 19:52

Tolik dohadů a přitom návod k tomu větráčku je na internetu.



A je uvedeno
Stupeň krytí je IPX4. Napájení 230 V / 50 Hz

Peter Munka:
Aj priamo sprchovany ventilator nie je az take riziko, ako sa moze na prvy pohlad zdat. Poziadavky normy chapem, maju byt splnene, ale urobte si pokus : striekajte hadicou s kovovou koncovkou napojenou cez miliampermeter na PE na kovou platnu spojenu s fazou. Namerate zanedbatelny prud, u sprchy s perlatorom este menej, kvoli obsahu vzduchu vo vodnom prude. Chranic samozrejme nevypne, prud je daleko pod jeho vybavovacim prudom. Tiez cerstvo postriekany ventilator nema aj v mokrom stave ziadnu vodinu cestu z fazy az na povrch, za predpokladu neporuseneho krytu. Svojho casu Borici mytov riesili, ci je mozny uraz od napajacej kolajnice metra, ak sa na nu moci.

Hynek Havliš:
Citace: Peter Munka  21.04.2020, 16:35

Svojho casu Borici mytov riesili, ci je mozny uraz od napajacej kolajnice metra, ak sa na nu moci.

To je celkem zajímavá poznámka - a je otázka, do jaké míry je pravdivá.

Třeba na oživení nějakého školení - v knize F. Soukupa Elektřina slouží i škodí (SNTL 1959, např. https://zdroje.elektrika.cz/book/elektrina-slouzi-i-skodi/) je podobný úraz popsán v kapitole Nebezpečí nepřichází vždy jen shůry (strana 184).
I když kniha popisuje vážná témata, je napsaná musím říct moc hezky.

Berte to prosím trochu na odlehčení tohoto vlákna nebo jako zajímavou odbočku;)
Knihu doporučuji.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana