Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?

<< < (10/23) > >>

Miroš Jan:
Tak ZŽ vodič zapojený do FI na vstup, sem hotovej. (zle)
Prostě to nesnáším.
Pročpak tam je popis s označením "N"?
Pro srandu?
To v žádné případě. Když jsem na to narazil posledně, tak to dráteník přepojil okamžitě.

Milan Hudec:
Pokud vezmu příchozí PEN a pěkně bez přerušení ho vmáčknu do svorky PHC s tím, že odchozí/pokračující camfour bude dozajista PE, tak pro věc udělám maximum co se nadbytečných spojů týče.

Jiří Vodehnal:
Citace: Miroš Jan  16.04.2020, 21:12

Tak ZŽ vodič zapojený do FI na vstup, sem hotovej.


To jsem tento týden zrovna štípal. Elektrikář ještě měl tu drzost se mnou o tom diskutovat. Že prý svorka na chrániči může být bod rozdělení, a že každej revizák to chce jinak. A přece tam nebude dávat další N můstek. Samozřejmě, že problém byl, že neměl modrej drát. Měl smůlu nebo štěstí, že kousek vozím většinou v autě.

Jiří Vodehnal:
Citace: Milan Hudec  16.04.2020, 21:26

Pokud vezmu příchozí PEN a pěkně bez přerušení ho vmáčknu do svorky PHC s tím, že odchozí/pokračující camfour bude dozajista PE, tak pro věc udělám maximum co se nadbytečných spojů týče.


Co je svorka PHC ? Svorka N chrániče ? A kam budete pokračovat s PE ?

Ne, tak to být nemůže.

Miroslav Revús:
Citace: Peter Lovacký  16.04.2020, 18:11



Inak do TN-C sa správne chránič nedá zapojiť, bo keď použijete ku chrániču ten zž drôt (PEN),  tak správne musíte dať z jeho konca dolu modrú farbu, a až potom ho môžete zapojiť ku chrániču, a to už ako PE
No a to miesto kde sa z toho drôtu "dáva dolu" modrá farba sa volá bod rozdelenia  :)


A odkedy sa pre symetrické trojfázové vývody, ktoré pre svoju činnosť nepotrebujú N vodič, pripája PE/PEN vodič do chrániča? Pokiaľ viem, tak ten vývod má iba tri fázy cez chránič a Ž/Z mimo neho. N svorka ostáva prázdna.