Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
PetrPijacek:
V normě ČSN 33 2000-4-46 (ed.3) je příloha se zapojením zásuvek. Mohl by mně někdo objasnit rozdíly v TN-C síti mezi variantami B, D a E?
Respektive, "B"rozumím (starší instalace).
Pokud bych chtěl ale 4-p zásuvku zapojit v současnosti, jde to podle "D", ale musím k ní dodržet min. průřez 10mm² pro Cu i pro tu nejmenší 16A /400V? Z jakého důvodu je tam tato podmínka jen pro 4-p zásuvku a už neplatí pro 5-pólovou (varianta E). Vždyť v obou případech mi jde ze zásuvky jen 3L+PE...
A pokud to vezmu do extrému, pokud na podle E zapojenou 5p zásuvku (s přívodem např. 4x4mm) dám tovární redukci 5/4 , poruším tím tuto nebo jinou normu?
Jan Franěk:
Možná by stálo za to si nejdříve ujasnit, jaký je rozdíl mezi PEN a PE. Možná i to, že se v běžných rozvodech sítě TN-C nepoužívají (mimo přívodů k rozvaděčům). Pak taky to, že máte pro každý z obvodů chystat přívod s plným počtem vodičů, tedy ne 4x4, ale 5x4mm2 Potom půjde o vodič PE a tam není bezpečnostní požadavek na minimální průřez PEN.
Tovární redukcí 5/4 nic neporušujete. Ale opět si musíte uvědomit, že pak jde o 3L+PE a ne o 3L+PEN.
Protože jde o opakované téma, projděte důkladněji místní diskuse. Už to bylo rozebráno dost podrobně.
Jan Bocek:
Citace: PetrPijacek 10.04.2020, 20:34
V normě ČSN 33 2000-4-46 (ed.3) je příloha se zapojením zásuvek. Mohl by mně někdo objasnit rozdíly v TN-C síti mezi variantami B, D a E?
Předně tato norma je pro rozhraní při odpojování a spínání pomocí zásuvkových spojení. Informativní příloha NA je velmi archaická. ( Kopíruje se již 40 let z normy do normy). Není smyslem této normy, aby vysvětlovala základní principy mezi instalaci TNC a TNS.
V případě varianty E jste přehlédl, že jsou dva způsoby napájení spotřebiče. Jeden ke své činnosti potřebuje 3L+N+PE a druhý jen 3L+PE.
Dále si všimněte, že ve všech variantách pro TNC jsou v přívodu do zásuvek vodiče L+PEN, ale v odvodech ze zásuvek jen L+N+PE.
Také si všimněte, že v poznámce pro variantu D je uveden průřez vodiče v síti. K pochopení této poznámky je nutno znát, jak se rozděluje síť v cestě od měřené části z TNC na TNS. K tomu slouží ale další normy.
Jak již bylo naznačeno, zadejte tuto tému do vyhledávače a najdete stovky diskusních příspěvků na téma TNC/TNS a místa rozdělení PEN na N a PE.
Je nutno si uvědomit, že distribuční přívody jsou v TNC a elektrické instalace přešly na TNS již před 50 ti léty. Ale v provozu jsou i ty starší s TNC a normy se snaží nějak řešit ten přechodový stav do rekonstrukce.
Peter Lovacký:
CYKY 4x4 (3L+ZŽ), nájde sa ich po skladoch ešte dosť
Existuje dnes vôbec dajaké jeho využitie v pevnom rozvode TN-S pri zachovaní pravidla na plný počet vodičov?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Lovacký 11.04.2020, 08:43
CYKY 4x4 (3L+ZŽ), nájde sa ich po skladoch ešte dosť
Existuje dnes vôbec dajaké jeho využitie v pevnom rozvode TN-S pri zachovaní pravidla na plný počet vodičov?
Typicky pro napájení motoru (3L + PE).