Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, má-li zákazník zaplombováno, tak ho distributor nesmí odpojit.
Jak jsem napsal, podle mého názoru nemá-li zákazník kalibrační listy proudových transformátorů, tak je dodá nebo vymění proudové transformátory za nové s kalibračním listem, až nastane potřeba zaplombovat.
Peter Lovacký:
Keď jak RT robím revíziu EI, tak písem ze ju robím v sulade s normami 1500 a 2000-6
Nikdy do revízie nepíšem, že som inštaláciu revidoval podľa dajakej staršej či novšej normy pre rozvádzače
Ktorá s tých dvoch noriem po mne chce, aby som kontroloval rozvádzač či je v poriadku jak výrobok?
To naozaj chlapi dakto z vás reviduje EI aj podľa noriem pre rozvádzače?
A píše to aj do revízie?
Vlado Konrád:
ER je výrobok s dokumetáciou. Či je ako výrobok v poriadku overuje skúšobňa a priložený máte skúšobný protokol. Či je zapojený a nastavený správne overujete Vy.
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád 07.04.2020, 12:55
ER je výrobok s dokumetáciou. Či je ako výrobok v poriadku overuje skúšobňa a priložený máte skúšobný protokol. Či je zapojený a nastavený správne overujete Vy.
Tvrdím takmer to isté len s tým rozdielom, že jak RT pri revízii overujem iba jeho správne pripojenie
Jeho zapojenie už musí byť overené pred pripojením a jeho kontrola nie je revízia EI
Možno slovíčkarím, ale za zapojenie považujem vnútorné rozvody výrobku a za pripojenie situaciu na vstupných a výstupnych svorkách vo vzťahu k el. parametrom siete
Vlado Konrád:
Však o tom si píšeme ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana