Jak řešit žádost distribuce na výměnu proudových traf?
Zdeněk Pikhart:
Distributor žádá po zákazníkovi dodat kalibrační listy traf před elektroměrem, nebo výměnu za nové s kalibračním listem.
Zákazník po distribuci nic nechce - je to požadavek Eonu.
Má na to Eon právo?
Lukáš Rotrekl:
E.on by to měl něčím zdůvodnit, ne?
David Hruda:
V PP eon je:
"Platnost ověření při montáži nesmí být starší jak 1 rok a po celou dobu užívání MT odpovídá jeho vlastník, tj. zákazník/výrobce za archivaci ověření a zachování neporušenosti štítku MT. MT musejí být namontovány tak, aby byl zepředu čitelný štítek s převodem a výrobním číslem a musí být pevně připevněny k rozvaděči nebo k průchozímu měřenému kabelu. "
:(
Miroš Jan:
Citace: Zdeněk Pikhart 06.04.2020, 15:31
Distributor žádá po zákazníkovi dodat kalibrační listy traf před elektroměrem, nebo výměnu za nové s kalibračním listem.
Zákazník po distribuci nic nechce - je to požadavek Eonu.
Má na to Eon právo?
To je stávající odběr?
Jiří Vodehnal:
Nevím, jak u EON, ale ČEZ a PRE to má uvedeno v připojovacích podmínkách a v příslušných PNE.
Řešil jsem to asi 4 x a protokoly jsem musel dokládat. Šlo o nové odběry nebozměnu z přímého na nepřímé měření.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana