Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
Jirka Š. Svejkovský:
Vzhledem k tomu, že je mg. pole při pulzu výrazně slabší než při sinusu, připadá mi nelogické, aby to rozhýbalo spoušť rychleji.
Citace: Hynek Čermák 01.03.2020, 17:29
Ovšem co jsem měl možnost měřit Ačkové, povětšinou žas vypnutí větší než 900ms.....
To je 3x delší čas, než je ten normativní.
Hynek Čermák:
Jasně proto mi to je divné, autotest neumožní ani pokračovat v měření protože ja čas překročen....
Ovšem nejde to ani pokud navolím jednotlivá samostatná měření.
Jirka Š. Svejkovský:
Na Spojce pár chráničů proženeme.
Milan Hudec:
Citace: Hynek Čermák 01.03.2020, 19:03
Jasně proto mi to je divné, autotest neumožní ani pokračovat v měření protože ja čas překročen....
Ovšem nejde to ani pokud navolím jednotlivá samostatná měření.
Kolego máte v menu navoleno RCD? Nikoli PRCD (přenosný).
Hynek Čermák:
Ano, zkoušel jsem však všechy růzé možnosti.
Navíc by to mělo být jedno viz citace z návodu: