Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?

<< < (5/8) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Vzhledem k tomu, že je mg. pole při pulzu výrazně slabší než při sinusu, připadá mi nelogické, aby to rozhýbalo spoušť rychleji.

Citace: Hynek Čermák  01.03.2020, 17:29

Ovšem co jsem měl možnost měřit Ačkové, povětšinou žas vypnutí větší než 900ms.....


To je 3x delší čas, než je ten normativní.

Hynek Čermák:
Jasně proto mi to je divné, autotest neumožní ani pokračovat v měření protože ja čas překročen....
Ovšem nejde to ani pokud navolím jednotlivá samostatná měření.

Jirka Š. Svejkovský:
Na Spojce pár chráničů proženeme.

Milan Hudec:
Citace: Hynek Čermák  01.03.2020, 19:03

Jasně proto mi to je divné, autotest neumožní ani pokračovat v měření protože ja čas překročen....
Ovšem nejde to ani pokud navolím jednotlivá samostatná měření.

Kolego máte v menu navoleno RCD? Nikoli PRCD (přenosný).

Hynek Čermák:
Ano, zkoušel jsem však všechy růzé možnosti.
Navíc by to mělo být jedno viz citace z návodu: