Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
Peter Lovacký:
Vidím to len veľmi zriedkavo zapojený PEN do chrániča, a aj to len v malinkych rozvádzačoch
PEN takmer furt skončí na dajakej svorkovnici označenej PEN/PE a do chrániča už z nej ide do chrániča furt modrý N
Si myslím to čo pán Hruda, že chránič ma byť "celý" v TN-S, keďže má svorku označenú jak N
V 3pol. zasuvke sa držíme označenia kolíka PE jak kliešte, tak nech to tak ostane aj s N pri chraniči, si myslím :)
Keď elektrikár vidí jaké je na svorke prístroja označenie tak tam zapojí to čo je tam označené a nemal by si vymýšľať vlastné pravidlá bezpečnosti
Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski 07.02.2020, 07:32
Průběžná svorka PEN na přístroji je sice krajně nevhodná, ale zakázané to není, viz Pražská energetika.
To myslím že platí aj v našich elektrárňach, oni sú dost silní na to aby si normy poupravovali pre svoj majetok tak jak im vyhovuje
Ale ich úpravy neplatia pre mňa v nemeranej časti, a aj preto si nemyslím že napríklad u vás platia pravidlá Pražskej energetiky pre pražského bytového elektrikára
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 07.02.2020, 03:22
Když na to jdete tak důkladně do detailů, tak mám nápad, jak na to.
Asi bych dokázal realisovat zapojení, kde by byl na přívodu chrániče PEN, který by plynule přecházel v PE a samotná svorka N na vstupu chrániče by představovala bod rozdělení. Tedy něco podobného jako dvojvodičové zapojení zásuvky, kde je vodič PEN zapojen bez přerušení na ochranný kolík a pravou dutinku zásuvky.
Tím ovšem nechci říct, že bych tento způsob doporučoval používat v praxi. Z hlediska řemeslného provedení by se mu dalo všelicos vytknout, ovšem bezpečnost by byla zachována.
Pokud byste onen PEN prohnal svorkou chrániče bez jeho přerušení, jednalo by se s ohledem na minimalizaci spojů dokonce o top řešení.
Radim Strycharski:
Citace: PetoL 07.02.2020, 08:08
Keď elektrikár vidí jaké je na svorke prístroja označenie tak tam zapojí to čo je tam označené a nemal by si vymýšľať vlastné pravidlá bezpečnosti
Elektrikář nemá co zapojovat podle toho, jaké vidí nebo nevidí písmeno na svorce, ale podle projektu, norem a návodu připojované věci. Pokud výrobce napíše k návodu ke chrániči, že na svorku N je možno připojit jen vodič N, tak není o čem diskutovat. Pokud nic takového není, tak je možno ke svorce N připojit cokoli, co má funkci N, což je i PEN. Elektroměr použitý v síti PRE má taky svorku N a přesto tam PRE výslovně nařizuje připojit PEN. Nevěřím, že by si PRE dovolila nařídit něco, co by bylo v rozporu s jiným souvisejícím předpisem. Ukažte mi, že výrobce elektroměru zakazuje na svorku N připojit PEN a vezmu své tvrzení zpět.
Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski 07.02.2020, 10:44
Elektrikář nemá co zapojovat podle toho, jaké vidí nebo nevidí písmeno na svorce, ale podle projektu, norem a návodu připojované věci. Pokud výrobce napíše k návodu ke chrániči, že na svorku N je možno připojit jen vodič N, tak není o čem diskutovat. Pokud nic takového není, tak je možno ke svorce N připojit cokoli, co má funkci N, což je i PEN. Elektroměr použitý v síti PRE má taky svorku N a přesto tam PRE výslovně nařizuje připojit PEN. Nevěřím, že by si PRE dovolila nařídit něco, co by bylo v rozporu s jiným souvisejícím předpisem. Ukažte mi, že výrobce elektroměru zakazuje na svorku N připojit PEN a vezmu své tvrzení zpět.
O elektrárňach som napísal ze majú vlastné pravidlá, takže tam nech je po ich, mne v taký čas PEN vo svorke oznacenej N nijak nevadí, ich pravidlá, ich zodpovednosť. Naši chcú do N modrý vodič
Chránice su z toho pohľadu zaujímavejšie.
Pozná dakto 1f chránic kde nie je bežné označenie vstupných svoriek napr. 1 a N ale ale že je napr. 1 a 2 alebo1 a PEN, alebo 1 a nič?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana