Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec 07.02.2020, 10:15
Pokud byste onen PEN prohnal svorkou chrániče bez jeho přerušení, jednalo by se s ohledem na minimalizaci spojů dokonce o top řešení.
Přesně tak to bylo myšleno.
Citace: Lukáš Rotrekl 07.02.2020, 07:02
No nechtěl bych teda rozhodně tvrdit, že by to zapojení splňovalo zásadu "napřed ochranná funkce, pak pracovní".
Při splnění horní podmínky je těžko posoudit co je dříve. Ovšem dalo by se to i zapojit obráceně, vodič PEN připojit bez přerušení na svorkovnici PE a poté až do N svorky chrániče. V tomto případě máte přesnou analogii zásuvky zapojené dvojvodičově.
Peter Lovacký:
Sa mi zdalo že som dakedy dávno videl chránič čo nemal označený N ale len čísla 1 a 2
Ale keďže nikto nepíše žeby mohol taký existovať čo nemá označenu svorku N tak som si to asi zle pamätal a vyzerá tak, že všetky chrániče majú označenú jednu svorku jak N, a teda pre modrý vodič
Václav Třetí:
Důležité je označení svorky N u čtyřpólového chrániče. Kontakty spínače N musí spínat dříve a odpínat později než při spínání fází. U dvoupólového provedení to není třeba.