Jaký je nejmenší průřez vodiče PEN?
Jaroslav Matějka:
Podle mě ale ta norma mluví naprosto jasně. (box) A o dimenzování vodičů vzhledem ke stanovení stupně elektrizace B v tomto odstavci ani v normě není jediná zmínka. >:(
Pavel Horský:
To Rozmahel: a ona snad již ČSN 33 2130 neplatí? Umíte číst? Je to snad naprosto jasně napsáno!
Nedá se tedy asi nic jiného dělat. Zákazník chce svítit, musí si připlatit!
Rozmahel Vladimír:
Jistě, jde pouze o názor, ale v praxi je řada případů, kdy odběratel občan snižuje velikost hlavního jističe, protože nepotřebuje např.3x25A. Jeho úspora je ve stálém měsíčním platu za jistič. Norma přece není dogma. Pokud si v zadání zákazník přeje libovolnou hodnotu jističe není důvod mu nevyhovět. Odkazovat se na nezávaznou normu, která říká 3x25A je nesmysl. Ovšem vodiče provést pro dimenzi 3x25A je zde zapotřebí. (kiss)
Jaroslav Matějka:
Zákazník si to přát může projektant ať to navrhne podle normy a zákazník ať si potom dělá co chce třebas ať si zažádá o snížení. Náš zákazník náš pán totiž neplatí vždy. >:(
Rozmahel Vladimír:
Určení např. stupně elektrizace B má smysl při celkové energetické bilanci třeba velkého bytového domu, z důvodu jištění a dimenzování přípojky, hdv, úbytku napětí, soudobosti, atd. s ohledem na budoucí nárůst odběru. Podle stanovené velikosti hlavních jističů se tedy musí provádět výpočet vedení, rozvaděčů atd... Vlastní osazená hodnota HJ odběratele je již v jeho kompetenci a není nutno ho dusit. Zde by měl mít projektant možnost použít šedou kůru.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana