Jaký je nejmenší průřez vodiče PEN?
Zdenek Hejčl:
1 / chyba v projektu musí být 5*6mm
3 / proč by nemohl být 3*20A ? vyhovuje-li selektivita jištění? třeba za použití přednostních relé atd..
Jaroslav Matějka:
Pokud tedy souhlasíte z bodem 3 co potom definuje norma ČSN 33 2130 Z2 v tabulce 3 v čl. 4.6.9 ? :D
Rozmahel Vladimír:
Minimální průřezy vodičů PEN jsou určeny tak jak bylo výš uvedeno. Při přívodu z poj. skříně je však nutno si uvědomit jaký vodič z poj.skříně odvádím.
Uvedu příklad: Distribuční síť TN-C, poj.skříň plastová, Elměrový rozvaděč tř.2, zde osazen proudový chránič a el.instalace za ním v síti TT.
To znamená, že vodič z poj.skříně je pouze N, neplní funkci ochranného vodiče a tedy není to vodič PEN. Tím pádem by průřez dolů ze skříňky mohl být určen požadovaným odběrem. Z hlediska bezpečnosti není nic zanedbáno. K tomuto postupu však má poslední slovo distributor ve svých připojovacích podmínkách.
Pavel Horský:
To Matějka: máte pravdu, dle tabulky 3 v čl.4.6.9 je to opravdu tak jak píšete. Byt stupně elektrizace "B" = min. jistič před elektroměrem 3x25A
K tomu asi neni co jiného dodat.
(beach)
Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že v době vzniku ČSN 33 2130 se neplatilo dle velikosti hl.jističe. Požadavek 25A se tady týká zeména dimenzování vodičů. Není tedy problém dimenzovat na 3x25A a z důvodu placení, dle možnosti osadit jistič nižší hodnoty.