« Odpověď #1 kdy: 08.02.2007, 18:31 » |
|
K elektroměrům- dle připojovacích podmínek ČEZu je minimální průřez HDV 6mm Cu. Tudíž odvod k okruhovému rozvaděči může být stejný. Připojení elektroměrovéh o rozvaděče musí být TN-C, rozdělení PEN může být provedeno až v okruhovém rozvaděči (vyjma provizorních zařízení).
|
|
|
|
Dušan Varga
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2007, 21:09 » |
|
Minimálny prierez vodiča PEN je 10mm2 Cu alebo 16mm2 Al
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2007, 23:03 » |
|
K elektroměrům- dle připojovacích podmínek ČEZu je minimální průřez HDV 6mm Cu. Tudíž odvod k okruhovému rozvaděči může být stejný. Připojení elektroměrovéh o rozvaděče musí být TN-C, rozdělení PEN může být provedeno až v okruhovém rozvaděči (vyjma provizorních zařízení).
TO: Hrubý Žádné "tudíž" se nemůže uplatnit. V normě je jasně definovaný min. průřez pro vodiče PEN Cu 10 mm2. Výjimka Cu 6 mm2 je pouze na neměřené částí rozvodů nn. Nepleťte veřejnost svými dojmy a držte se citace norem.  P. S. Zkratka HDV je "Hlavní domovní vedení" a co to znamená jistě víte.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2007, 23:26 » |
|
Pokud to shrnu tak nelze vést od elektroměrovéh o rozvaděče vodič kabel např. CYKY 4Bx6 do bytového rozvaděče a dalších jiných... Pokud bych chtěl vést kabel o průřezu vodičů 6 tak ano ale jen když rozdělím soustavu již v eletroměrovém rozvaděči za měřenou částí na TN-C-S tj. CYKY 5Cx6 (a po-té vedu dále již TN-S). A toto vše dle 33-2000-5-54 odst. 546.2.1. Ještě jedna technická co jsem zjistil v navržené projektové dokumentaci tj. 1. z elektroměrovéh o rozvaděče do bytového navrženo vedení CYKY 4Bx6 2. byty jsou dle ČSN 33 2130 stanoveny jako kategorie B a dle ČSN 33 2130 Z2 stanoveny na 11kW - (proti tomuto nic nemám) ale viz. bod 3 3. Jako hlavní jistič před elektroměrem pro byt kategorie B je stanoven na B20A/3f - to je dle mého názoru a požadavku normy ČSN 33 2130 Z2 tabulky 3 v čl. 4.6.9 špatně a musí to být B25A/3f. Můžete mě prosím můj názor potvrdit nebo vyvrátit?
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 08.02.2007, 23:45 » |
|
1 / chyba v projektu musí být 5*6mm 3 / proč by nemohl být 3*20A ? vyhovuje-li selektivita jištění? třeba za použití přednostních relé atd..
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 09.02.2007, 09:46 » |
|
To Matějka: máte pravdu, dle tabulky 3 v čl.4.6.9 je to opravdu tak jak píšete. Byt stupně elektrizace "B" = min. jistič před elektroměrem 3x25A K tomu asi neni co jiného dodat. 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2007, 11:54 » |
|
To Rozmahel: a ona snad již ČSN 33 2130 neplatí? Umíte číst? Je to snad naprosto jasně napsáno! Nedá se tedy asi nic jiného dělat. Zákazník chce svítit, musí si připlatit!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 09.02.2007, 19:19 » |
|
TO: Strycharski Při revizi asi těžko můžete argumentovat citací z nějakých učebnic. Z právního hlediska jsou platné pouze normy. V tomto konkretním případě mluví norma naprosto jasně. Pokud použijete selský rozum, tak zjistíte proč je tato úleva pouze na neměřené části. Nechápu jak se může v dnešní době elektrotechnik snažit použít kabel CYKY 4x6 mm2 místo požadovaného kabelu CYKY 5x6 mm2. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|