Může se z vodiče PE udělat PEN?

<< < (5/7) > >>

Václav Třetí:
Pokud jsou původní rozvody z r. 1990, může být PEN o průřezu 6mm2 Cu a netřeba s tím hned nic dělat. Ona ta šestka jen tak neuhoří a ani se neulomí. To bychom museli vypnout elektriku v 80% bytů, tam bývá přívod PEN ještě z Al 6mm2.
Jak jsem již napsal, je třeba prohlédnout situaci na místě a pak teprve rozhodovat, rady po telefonu a internetu týkající se bezpečnosti nejsou dobré řešení.

Ještě se zeptám, existuje nějaká dokumentace k objektu, zejména elektro (projekty, starší revize),  ze které by se dalo usoudit jak a kdy probíhaly změny a úpravy. Pak by se to dalo zakomponovat i do případné nové revize, aby bylo vše jak má být i papírově.

Jirka Š. Svejkovský:
Podle tazatele je přívod proveden CYKY 5x16.

Václav Třetí:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.01.2020, 12:16

Podle tazatele je přívod proveden CYKY 5x16.


Jistě, vím, od elměru do objektu. Ovšem řešíme přívody ke dvěma podružným rozvaděčům z CYKY 4x6

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.01.2020, 08:12

Existuje i jedno "administrativn í" řešení. zeleno/žlutý vodič už od ER doznačit modrým pruhem. Pak budete mít vodiče L/PEN/N.

Vodič PEN si pak můžete v podružáku rozdělit na PEN pro instalaci TN-C a PE pro instalaci TN-S. Vodič N už máte připraven.

Nenapadá mě předpis, který by to neumožnil (to berte jako výzvu - do mě!).

U kabelu je to neobvyklé (každý na to bude chvíli koukat),  to přiznám.

Samozřejmě, nejjednodušší bude modrý vodič na přívodu zrezervit a udělat z toho TN-C už od začátku.


Raději bych viděl L, PEN a čistý PE pro rozvody TN S.
Znamená to ovšem přeznačit modrý......

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  17.01.2020, 07:52


Znamená to ovšem přeznačit modrý......



To by se nemuselo líbit příloze ZB v 5-51. I když je pouze informativní.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana