Může se z vodiče PE udělat PEN?
Miroslav Kotal:
Rozvaděč je v soustavě TN-S, je z nej napojeno 7 dalších okruhů. 5 z nich je řešeno Cyky 5x6, dva Cyky 4x6, zž je u nich připojenej na svorkovnici PE. Každý okruh má ještě svoji menší rozvodnici. Tam, kde je použitej kabel 4x6, je zž v rozvodnici rozdelený na PE a N. Zásuvky a světla jsou zapojeny 3 vodiči. Stavba z 90 let, vše měď. Chápu to tak, ze je z PE "udělanej " PEN a pak zese PE a N. Může to tak být?
Peter Munka:
Ako je ten rozvadzac napajany ? Niecim ako CYKY 5 x 10 (alebo 16), privod od elektromera je uz kdesi tam rozdeleny na PE a N ?
Miroslav Kotal:
Citace: Peter Munka 15.01.2020, 21:31
Ako je ten rozvadzac napajany ? Niecim ako CYKY 5 x 10 (alebo 16), privod od elektromera je uz kdesi tam rozdeleny na PE a N ?
Cyky 5x16, jištěno B50/3, od elektroměru uz to jde v TN-S. Takhle jsem to zdědil, neznám důvod, proč to bylo řešeno takhle.
Jan Franěk:
Citace: Miroslav Kotal 15.01.2020, 21:09
....., dva Cyky 4x6, zž je u nich připojenej na svorkovnici PE. Každý okruh má ještě svoji menší rozvodnici. Tam, kde je použitej kabel 4x6, je zž v rozvodnici rozdelený na PE a N.
Jak se v PE vezme N a jak lze udělat z PE zpět PEN ? To je .... . Je zde porušeno co lze porušit. Jinými slovy je to velmi špatně a ani se zde nemá cenu rozepisovat v čem všem. :-\
Mohu se zeptat z jaké pozice a z jakého důvodu se ptáte?
Peter Lovacký:
Citace: Miroslav Kotal 15.01.2020, 22:05
Cyky 5x16, jištěno B50/3, od elektroměru uz to jde v TN-S. Takhle jsem to zdědil, neznám důvod, proč to bylo řešeno takhle.
Taká otázka, čo tak v ER PE+N spojiť a dočasne do rekonštrukcie ďalších vývodov TN-C ich spoločne označiť ako PEN?
Bohvie čo to nie je, možno by šlo zapojiť len zž ako PEN, ale šak dva drôty sú lepšie jak jeden.
Píšem dočasne, neviem či je to niekde v norme takto dovolené, ale myslím že nebezpečné to nebude