Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?

<< < (5/6) > >>

Milan Hudec:
Z chatařské praxe (jednof.jistič 10A na vstupu).
Na běžný oplach hrnku či talíře stačí průtokáček 3500W celkem v pohodě.
Doba odběru vody pro takové mytí se pohybuje kolem 1-2 minut, jistič je mimo průtokáč zatížen drobným odběrem řekněme 300W (lednička, světlo, tv....).
Jistič při této konfiguraci začne padat až po 6-10 minutách (6 v létě, 10 v zimě - vliv venkovní teploty).

Miroš Jan:
Citace: M. Král  15.01.2020, 19:20

Hmm, ještě se zeptám co kdybych zažádal o navýšení hlavního jističe a neřešil vypínání indukce. Jaký byste mi doporučili zajistit si rezervovaný příkon?
Bude tam teda indukce, trouba, průtokáč 7kW, bojler 120l, pračka, myčka a ostatní běžné domácí spotřebiče občas žehlička atd. Nic z těchto spotřebičů nepoběží dlouho a tudíž nevím jak se to počítá??


32A   :)

Peter Lovacký:
Citace: M. Král  15.01.2020, 19:20

Hmm, ještě se zeptám co kdybych zažádal o navýšení hlavního jističe a neřešil vypínání indukce. Jaký byste mi doporučili zajistit si rezervovaný příkon?
Bude tam teda indukce, trouba, průtokáč 7kW, bojler 120l, pračka, myčka a ostatní běžné domácí spotřebiče občas žehlička atd. Nic z těchto spotřebičů nepoběží dlouho a tudíž nevím jak se to počítá??

Ja som raz podal známemu čo mal podobné obavy jak vy žiadosť o navýšenie, schválili mu ju, ale nakoniec mu to fungovalo aj na starom príkone, a tak sme nechali žiadosť prepadnúť
Možno keď vyskúšate inštalovaný príkon v prevádzke jaká vám vyhovuje tak budete prekvapený :)

Jan Franěk:
Citace: Miroš Jan  15.01.2020, 20:32

32A   :)


Možná při soudobosti 1 Honzo  ;) . Osobně bych se nebál doporučit asi i 25A ( s vědomím že neznám všechny místní podmínky).

Citace: PetoL  15.01.2020, 22:49

Ja som raz podal známemu čo mal podobné obavy jak vy žiadosť o navýšenie, schválili mu ju, ale nakoniec mu to fungovalo aj na starom príkone, a tak sme nechali žiadosť prepadnúť


Jsem také řesvědčen o tom, že výpadků by bylo opravdu minimum. Nicméně díky zkušenostem z praxe nemám rád taková řešení na hraně. Jistič je nadměrně přetěžován a hrozí že během krátké doby se bud doba mezi výpadky zkracovat až bude zapotřebí jeho výměny za nový. Jak to tak bývá, vždy v nejméně vhodný čas.  Často se to projevuje už třeba při zapnutí varné desky, nebo průtokáče, kdy začne v rozvaděči jistič "brečet",  jak je přetížen. To beru jako varování a trochu času na vyřešení problému.

Peter Munka:
Bezne prietokace nad 5.5 kW su dvojfazove, jedna faza je teda stale volna a s 20A sa daju podniknut celkom slusne veci - utiahne to sucasnu prevadzku pracky (10A) a umyvacky (10A),  co je moze si postrazit a pustat len jeden spotrebic. Zvysnych 10A v pohode staci na vysavanie / zehlenie, svietenie a bizuteriu ako TV + router.
Nehovoriac o tom, ze istic 20A vydrzi dost dlho aj 25A.