Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?

<< < (6/6)

Václav Třetí:
Já nedoporučuji průtokové ohřívače, často způsobují zbytečné problémy, výpadky jističů, kolísání napětí a je třeba hlídat provoz ostatních spotřebičů. Jejich použití není bez potíží i v případě, že se objekt nepoužívá v zimním období, protože nejdou spolehlivě odvodnit a zamrzají, čímž se poškodí nejdražší a nejsložitější část.
 Existují tlakové ohřívače (boilery) s malým obsahem, které jsou pro kuchyňské použití přímo předurčené a nemají žádné tazatelem zmiňované nedostatky. To co popisuje, je problém beztlakých zařízení. Je to o správné volbě zařízení, možná by to chtělo odborníka pozvat přímo na místo.

Antonín Kohoutek:
S 21 kW prutokacem na sprchu pro az 9 lidi a plne elektrifikovan ym objektem (tedy i vytapeni 9 kW) se zatim pry nestalo, aby vypadl 3x25A jistic :-) Samoregulatore m je cena. Na rele jsem se zatim vykaslal, neni zatim potreba.

Zkusil bych to bez nej, pak trochu discipliny, kdyby padalo, a rele muzete doplnit kdykoliv pozdeji, samozrejme rele by odpojovalo prutokac a ne sporak.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana