Jak se dá srozumitelně vyložit ustanovení citované části ČSN?
Rozmahel Vladimír:
Revize i v zemědělství dělám asi od r.1992.
Vždy je to věc zadání. Objekt je vepřín, sklady, admistrativní budova, atd...
Zdroj se uvádí - distribuční rozvod nn střediska, síť EON, apod.
Objekt s vlastní trafem - samostatná revize rozvody nn střediska XYZ.
Posoudím smyčku, jištění a stav v poj.skříni daného objektu a postupuji dále do objektu.
Střediska jsou rozlehlá, rozvody nn taky. Uvažovaný objekt může být až za 10. poj. skříní směrem od trafa.
Pokud je napájení od EONu půjdete taky až trafu?
Miroš Jan:
Citace: František Šohajda 09.01.2020, 16:09
A kde ji budu měřit -od zdroje a ne od přípojkové skříně!! :o
Tak musím napsat od zdroje je měření..... 8)
Proto je síť od zdroje.
A to už proč?
Milan Hudec:
Kolegové onen článek 705 má za úkol upřesnit 41, kde se hovoří o PEN, přičemž je tento v těchto prostorech zakázán.
Účelem jistě bude zamezení vzniku bludných proudů po konstrukcích a v zemi (mimo ochrany před požárem atd).
Jistě si z dalšího řádku sami složíte rizika :)
Močůvka, zemnič, proud, baterie, zhroucení železné konstrukce, neklidná zvířata.......
František Šohajda:
Citace: Miroš Jan 09.01.2020, 16:54
A to už proč?
Protože smyčka se uzavírá u zdroje a ne u přípojkové skříně-ne?
Proto asi logicky od zdroje.
Rozmahel Vladimír:
Asi nemá smysl pokračovat.
Ale jen pro ozřejmění.
Smyčka se uzavírá v místě měření fáze na ochranný vodič. Samozřejmě se uzavírá přes napájecí trafo. Ale naměřená hodnota vždy prezentuje aktuální stav v místě měření.
Takhle měříte ve špitálech?? :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana