Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaké uložení kabelů pro napájení zařízení k zajištění požární bezpečnosti ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké uložení kabelů pro napájení zařízení k zajištění požární bezpečnosti ?  (Přečteno 2537 krát)
Pavel Zelenka
« kdy: 06.02.2007, 18:22 »

Musí být kabely (splňující odolnost CHKE-V) určené  pro napájení zařízení k zajištění požární bezpečnosti uloženy v úložném systému na povrch(trubky, příchytky,žlaby) odpovídajících požární odolnosti kabelů? Musí se např. použít ohniodlná kovová trubka upevněná kovovou kotvou, nebo je možné použít trubky samozhášivé, bezhalogenové z PVC upevněné příslušnou PVC příchytkou?  Které z norem to řeší?
Díky za odpovědi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2007, 20:04 »

Nevím, která norma toto přesně řeší, ale selským rozumem: Mám-li zajistit napájení nějakého zařízení i v případě požádu, tak celá trasa vedení musí být odolná ohni (tedy aby v případě zahoření nedošlo k mechanickému poškození vedení vlivem odhoření příchytek, posunem konstrukcí apod.). Taky bych se zamyslel, jaký vliv na součásti rozvodu bude mít stříkající voda při hašení s ohledem na bezpečnost a zachování funkce zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.