Proč chránič vypína i když není pod napětím?
Jiří Kubík:
Prý to fungovalo.
Proud by musel jít chráničem jenom po L (po vypnutém L těžko), aby trafo zareagovalo.
Tak mi není jasné, jak by taková situace mohla nastat.
Jiří Kubík:
Opravuji - jenom po N
Lukáš Láryš:
Jednou jsem řešil podobnou poruchu, chránič, který nešel nahodit i bez napětí. Když byl kotel zapojený v zásuvce chránič nešel nahodit vůbec, když byl vypojen, chránič vyskakoval jen někdy).
Problém byl s poškozeným kabelem. Přerušený vodič N světelného okruhu, byl v kontaktu s trubkami topení (někde v bytě) napětí se dostávalo na potrubí a nějakým způsobem přes plynový kotel dále na chránič.
Bohužel celkový stav elektroinstala ce byl dost zoufalý, (chybějící pospojování, chránič jen na koupelnu, atd.) Opravu jsme odmítli vzhledem k stavu instalace, majitel se už neozval, tak to asi nějak opravil.
Václav Třetí:
Citace: Václav Třetí 01.12.2019, 15:05
Před časem jsem vyřazoval chránič, který odepínal při 2mA.
Elektricky vypínal při 2 mA a zapomněl jsem ještě dodat, že reagoval i na mechanické vlivy, vypadlý nebo manuálně ovládaný vedlejší jistič nebo prudší zabouchnutí dvířek rozvaděče.
Jiří Kubík:
Opravy na dálku nebrat.
Ve skutečnosti bývá často všechno jinak.
Citát jednoho známého člena Stalinovy party: Důvěřuj, ale prověřuj!
:)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana