Proč chránič vypína i když není pod napětím?
Kukura:
Dcéra kupovala byt, v ktorom je plynový kotol, ktorý k svojej činnosti potrebuje pripojenie k elektrike, čo je realizované zásuvkou na 220 230V.
Po krátkej dobe, kedy to fungovalo, začal vypínať prúdový chránič (PFB2 25A), pričom z tej istej zásuvky vysávač s podstatne väčším príkonom bez problémov funguje.
Pri napájaní predĺžovačkou z inej zásuvky, ktorá ale nie je chránená tým chráničom, kotol (nový) bez problémov funguje.
A kde asi najväčšou záhadou je, že po vypnutí hlavného ističa, pre istotu všetkých ističov, teda celý byt je odpojený od siete, kde jediné je zapnutý ten chránič, jeho testovacie tlačítko teraz nefunguje, po vložení zástrčky prívodu od kotla do zásuvky, prúdový vypínač chránič cvakne a vypne, (niečo kde žiadne napätie nie je a žiaden prúd tiecť ani nemôže).
Vie niekto v čom môže byť problém?
Peter Munka:
Chranic vypne aj "bez napatia". Vnutri je natiahnuta pruzina a zapadka aktivovana elektricky, po aktivacii chranic vypne (spadne). Elektricky znamena prechodom rozdieloveho prudu okolo 15 - 25mA pri chranici s udajom na stitku 30mA.
Predpokladam nasledovny scenar : fazu mate odpojenu vzhladom na vypnuty istic. Cez nulovy vodic prechadzajuci chranicom tecie nejaky prud do kotla a nasledne do kovoveho potrubia k nejakej zemi. Vypnite chranic a merajte prud medzi vstupnou a vystupnou svorkou N na chranici. Ak tam bude nieco v desiatkach mA a viac, pricina je, ako pisem. Co moze indikovat aj problemy s PEN s celom objekte.
Jirka Š. Svejkovský:
Měření nechte na elektrikáři nebo ještě lépe na revizním technikovi (má na to lepší měřák).
Někudy ten proud chráničem téct musí a vypadá to na nějaký problém v instalaci. Typuju to na snížení izolačního stavu mezi PE a N, nebo dokonce PEN (chyba zapojení). Proud pak teče 'od souseda'.
Od židle se to ale špatně odhaduje.
Jiří Kubík:
Citace: Kukura 28.11.2019, 13:03
...pričom z tej istej zásuvky vysávač s podstatne väčším príkonom bez problémov funguje.
... jeho testovacie tlačítko teraz nefunguje ... kde žiadne napätie nie je ...
Pro vaši informaci - chránič funguje na jiném principu než jistič.
U chrániče na připojené zátěži nezáleží. Musí se ale dodržet max. hodnota
proudu dle značení (zde 25A).
Při vypnutém jističi testovací tlačítko nefunguje, protože k testu
potřebuje síťové napětí.
Jiří Kubík:
PS -
Nalezení a odstranění závady, kterou popisujete bývá náročné i pro zkušeného
elektromontéra .
Předpokládá to znalosti a přístrojové vybavení, protože tam je vysoké riziko
úrazu el. proudem i při vypnutých jističích.
Pokud ničím takovým nedisponujete, nechte to na odborníkovi.
Viz. p. Svejkovský.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana