Proč chránič vypína i když není pod napětím?

<< < (4/4)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Václav Třetí  01.12.2019, 20:10

Elektricky vypínal při 2 mA a zapomněl jsem ještě dodat, že reagoval i na mechanické vlivy, vypadlý nebo manuálně ovládaný vedlejší jistič nebo prudší zabouchnutí dvířek rozvaděče.


Tomu říkám, že reaguje na zakašlání.

Permanentní magnet časem ztratí magnetizmus a pak ho přepere i malinký proud. Častěji se to stává u postarších chráničů. Začaly se montovat někdy okolo roku 2000, takže už máme v instalacích dvacet let staré přístroje.