Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?

<< < (5/27) > >>

Pavel Horský:
Citace: ACEOF ACES  18.10.2019, 16:24

Např. samotný kabel CYKY 5x1,5 ve/na zdi při teplotě okolí 30°C, zvládne 17,5A.


Řečeno velice široce.
Já jen, aby se toho tady hned někdo nechytil a nezačal to vykřikovat do světa.

Václav Třetí:
To sice ano, ale neměl by se např. jistit jističem B16A.

ACEOF ACES:
Třífázový jistič seskupení 0,9 x 16A = 14,4A při teplotě okolí 30°C.

Velký Bobeš:
Citace: ACEOF ACES  19.10.2019, 23:24

Třífázový jistič seskupení 0,9 x 16A = 14,4A při teplotě okolí 30°C.

K tomu je třeba dodat, že u domovních instalací není nutné snižovat zatížení při seskupení více vedení.

Jan Franěk:
Citace: Velký Bobeš  20.10.2019, 11:34

K tomu je třeba dodat, že u domovních instalací není nutné snižovat zatížení při seskupení více vedení.



To je jen půlka pravdy  (norm)
Pouze pokud se použije normořešení, tedy na světla 3Jx1.5mmm a na zásuvky 3Jx2.5mmm CYKY. Pokud použiju u zásuvek 3x1.5mmmCYKY, jsem naopak povinen toto řešení ověřit měřením a výpočtem.